• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144165

  • supercoco
  • Avatar de supercoco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Ayer fui a a ver una instalación de calefacción, la cual tenia el problema de que si calentaban los emisores de una parte de la casa,los otros no funcionaban y viceversa. Me incline por desmontar uno a uno los radiadores vaciarlos y volverlos a llenar. La cosa iba bien todos los emisores estaban calientes,pero fui a desmontar el ultimo y cuando lo estaba llenando, ZAS¡¡¡¡ ese calentaba y en la otra parte de la casa empezaron a enfriarse. thump_214270 La casa tiene 220mts cuadrados, 11 radiadores de 10 elementos y la caldera es una FAGOR FE 24E N año 2004 Mi pregunta es ...puede ser que la bomba de recirculación no de para tantos mts de piso o este estropeada? o que puedepasar? GRACIAS¡¡¡¡¡¡¡¡
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144167

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
¿Los radiadores llevan purgador de aire?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144172

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola supercoco soy la rana Gustavo Jajajja!! :-)
Un saludo te podrías presentar al resto de compañerosForo Frio :: Temas en PRESENTACION y OFF-TOPIC (1/18) - www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144219

  • supercoco
  • Avatar de supercoco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
hola, si tienen purgador
es algo casi inexplicable, podria ser la bomba? o el vaso de expansión?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144223

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Mira si tienes todos los detectores abiertos a tope y ve cerrándo un poco los primeros para repartir caudales..
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: supercoco

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144232

  • tsaciana
  • Avatar de tsaciana
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Es un instalacion ¿monotubo o bitubo? Es de ahora el problema, o ya venian arrastrandolo desde un inicio?
Que consumo te da la bomba? En algunos casos la bomba circuladora se puede quedar trabada. Para ello ( en algunas bombas) tienes que desenroscar el tornillo que trae la bomba en el frontal, caera un hilin de agua, esto te dara acceso al eje de la bomba, y con un destornillador plano giras el eje hasta que veas que gira con suavidad.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144239

  • supercoco
  • Avatar de supercoco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
HOLA es una instalación bitubo, y la bomba no estaba amarrada y funcionaba bien.
Segun el cliente le pasa de siempre y como tiene dos aparatos de aire de conductos enchufa el aire y deja la calefacción
MUCHAS GRACIAS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144240

  • supercoco
  • Avatar de supercoco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
GRACIAS por la ayuda.
si que intente equilibrar los caudales pero sin exito,volvere a intentarlo. los radiadores que estan más cerca de la caldera son los que tiene que tener el detentor más cerrado....no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144241

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
La casa tiene 11 radiadores de 10 elementos parece raro ya desde un principio o todas las estancias son iguales o el técnico que calculo se le fue la peonza. En los cuartos de baño, cocina salón dormitorios lo normal es que la potencia sea diferente.
Posiblemente sea muy difícil que veas la distribución de las tuberías y derivaciones pero intenta si el cliente tiene algún plano de las mismas lo normal es que salgas con un diámetro igual al caudal total y que se distribuye en dos ramales, en este punto hay algo raro, mira el tornillo de apertura de caudal de caldera como esta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144245

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Parece ser que esa caldera lleva un filtro de agua en la tuerca de entrada de la tuberia de retorno de calefaccion. ¿Lo has mirado?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: supercoco

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144249

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Radiadores de hierro o aluminio?
Los detectores están en el lado opuesto del radiador a la llave de entrada?
La velocidad en la cual está puesta la bomba de recirculacion y caudal que mueve la has verificado?
Temperatura de consigna?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

LOS RADIADORES NO FUNCIONAN COMO DEVERIAN hace 9 años 2 meses #144254

  • oscarfrio
  • Avatar de oscarfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Verifica si hay aire en la instalación, si tiene o no subidas y bajadas te tubo,y como dicen los compañeros hay que regular desde el primero al último y mirar si tiene colectores, pero me parece raro todas las estancias con los mismos elementos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.251 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information