• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: ¿ventilador de tiro forzado para caldera gasoil?

¿ventilador de tiro forzado para caldera gasoil? hace 9 años 2 meses #143214

  • maliayo
  • Avatar de maliayo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola a todos.
Tengo una caldera de gasoil ubicada en un garaje y, debido a su ubicación, tiene un conducto de chimenea un poco "enrevesado", con un par de tramos de 1/2 metro en horizontal. Supongo que debido a que esto dificulta la salida de gases, se forma bastante hollin en el hogar de la caldera. Además la caldera tiene salida horizontal por atrás, y tiene una pared muy cerca, así que se montó una T justo a la salida, lo que perjudica todavía mas.
Se me ha ocurrido intercalar en el tubo de chimenea un ventilador similar al que se utilizan en las calderas de gas para forzar el tiro. He estado buscando pero no encuentro si existe. ¿Alguien puede decirme si existen para este tipo de calderas o son solo para las de gas? No se si servirá uno de las de gas, por lo de los hollines. El tubo es de 150.
Gracias
Última Edición: hace 9 años 2 meses por maliayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ventilador de tiro forzado para caldera gasoil? hace 9 años 2 meses #143216

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola maliayo, deberias pasarte por presentaciones y decirnos al menos si eres usuario final o profesional, ¿cuanto tiempo hace que se hizo mantenimiento de la caldera y que mador?, como dices puede haber problema de chimenea pero lo mas probable es que el problema seaq de combustion, un tecnico te medira la presion del hogar de la caldera, el indice de opacidad de los humos y el contenido de CO, limpiara el hogar y ajustara combustion.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ventilador de tiro forzado para caldera gasoil? hace 9 años 2 meses #143268

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Maliayo el compañero te ha dado la respuesta, aparte de ajustar la combustión de la caldera correctamente hay que saber la pérdida de carga que genera ése entramado de chimenea y ver si el es capaz la caldera de soportarlo, sino es así habría que instalar un quemador de sobrepresion que pueda rendir correctamente.
Las calderas que comentas tienen el quemador atmosférico y cambia mucho de la que tienes tú.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ventilador de tiro forzado para caldera gasoil? hace 9 años 2 meses #143279

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Sinceramente hay cosas que no entiendo, si tienes una caldera de gas-oil se supone que un tecnico cualificado a realizado la puesta en marcha y dentro de sus obligaciones te realizo una regulacion del quemador, comprobando la combustion, elementos de seguridad, regulacion etc.
Eso que llamas T ala salida de la caldera seguro que es el fondo de saco donde se deposita el holin y que se deve limpiar, las chimeneas no pueden tener tramos horizontales y se supone que medido en la salida de la chimenea deve de haber como minimo una velocidad de los humos de 6 mts/seg y la temperatura no bajar de los 170ºC.
Mi recomendacion contrata un tecnico y que revise el conjunto y olvidate de ventiladores y cosas raras sobre todo por la seguridad no sea que termines con una intoxicacion por humos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

¿ventilador de tiro forzado para caldera gasoil? hace 9 años 2 meses #143317

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Normalmente si es muy enrevesado o hay poco espacio en el lugar de la caldera, se suele instalar fuera de la vivienda la salida de humos tiene un tramo de 1mt luego justo la T con el tapón de acceso y seguidamente el tramo vertical con sombrerete o cono, luego se le hace un cerramiento de aluminio , cumpliendo las medidas y una bancada de hormigón o similar encima del generador térmico.
No es la primera vez que me encuentro en una sala de calderas el tendedero de la ropa, la despensa, los juguetes, el trastero y demás.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ventilador de tiro forzado para caldera gasoil? hace 9 años 2 meses #143325

  • maliayo
  • Avatar de maliayo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Hola.
Mil disculpas. Ya me he presentado en el foro correspondiente.
Mi caldera es una Ferroli GNK 100 M UNIT 03 de 35 Kw. El quemador es SUN, y tiene una boquilla de 0.75 60º. Esta ajustada según parámetros del fabricante. Se cambió la boquilla de 0.85 que traía de fábrica porque el servicio técnico que la puso en marcha me dijo que iba mejor con esa boquilla. Desde siempre noté que, además del hollín, producía un "golpe" excesivo en el momento del arranque. Si bien la presión del gasóil según el manual debe ser de 12 bares, encontré un manual del mismo quemador en otra caldera Ferroli mas moderna donde dice que la presión debe ser de 9 bares. Al final la bajé a 10 y la verdad es que mejoró mucho. El arranque es suave y produce menos hollìn.
El paso de aire al quemador estaba hasta ahora en la marca 10, según manual. Ayer lo aumenté a 12, a ver si así consigo compensar la resistencia de tiro, que creo que será el causante del hollín.
¿Como se mide el caudal de salida de la chimenea y la perdida de carga?
Última Edición: hace 9 años 2 meses por maliayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ventilador de tiro forzado para caldera gasoil? hace 9 años 2 meses #143326

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Maliayo disculpame si insisto en el tema pero comentar que le bajaste la presion y mejoro o aumentaste el aporte de aire y parece que funciona mejor no es serio. Para empezar ese golpe que comentas en el arranque suele ser sinonimo que el quemador en la fase de barrido no evacua bien los gases que estan en la camara ya sea por suciedad de la misma o de la chimenea, si bajaste la presion de gas-oil quemaras menos pero tambien puede significar que la combustion es incompleta por la atomizacion del mismo, si ademas subes la aportacion del aire la combustion la penalizas y por ultimo en las chimeneas no se mide el caudal de los gases este paso solo se realiza en el calculo de la chimena lo que se utiliza es un deprimetro para medir la depresion de la misma que suele estar en -2 o 3 mmca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ventilador de tiro forzado para caldera gasoil? hace 9 años 2 meses #143328

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
goldete escribió:
Maliayo disculpame si insisto en el tema pero comentar que le bajaste la presion y mejoro o aumentaste el aporte de aire y parece que funciona mejor no es serio. Para empezar ese golpe que comentas en el arranque suele ser sinonimo que el quemador en la fase de barrido no evacua bien los gases que estan en la camara ya sea por suciedad de la misma o de la chimenea, si bajaste la presion de gas-oil quemaras menos pero tambien puede significar que la combustion es incompleta por la atomizacion del mismo, si ademas subes la aportacion del aire la combustion la penalizas y por ultimo en las chimeneas no se mide el caudal de los gases este paso solo se realiza en el calculo de la chimena lo que se utiliza es un deprimetro para medir la depresion de la misma que suele estar en -2 o 3 mmca.
Te dejo el manual de la caldera
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2

¿ventilador de tiro forzado para caldera gasoil? hace 9 años 2 meses #143336

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
falta de manenimiento ?
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ventilador de tiro forzado para caldera gasoil? hace 9 años 2 meses #143404

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Primero limpieza y luego ajuste.
Cada caldera tiene una capacidad y necesita un quemador que se la sumistre y ése quemador necesita su combustión correcta.
Por lo tanto el ajuste de la presión del combustible al inyector o boquilla y aire no es un juego.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ventilador de tiro forzado para caldera gasoil? hace 9 años 2 meses #143726

  • maliayo
  • Avatar de maliayo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
uf, vaya presión.
Vamos a ver. Ante todo, decir que la caldera la colocó donde está un "tecnico cualificado", no yo. Fue el quien colocó una salida de humos enrevesada. También fue un tecnico cualificado quien cambió la boquilla de 0.85 que venía de fábrica por la de 0.75. Yo solo ajusté la presión de la bomba según el manual del quemador que adjunto a este mensaje. A una boquilla de 0.75 le correspondería una presion de unos 10 bar.
El mantenimiento está hecho por mí escrupulosamente según los parámetros indicados en el manual del quemador, así que tan mal no puede estar. Cambio la boquilla todos los años, cuando hago el mantenimiento.
Respecto a lo del ventilador de ayuda en la chimenea reconozco que no es buena idea. El quemador ya incorpora ventilador, así que me olvido.
Lo único que es "de mi cosecha" es aumentar ligeramente la entrada de aire para mejorar, compensar, el posible aumento de la perdida de carga en la salida por culpa de la forma del tiro.
Intentaré cambiar el diseño de la salida, eliminando los tramos horizontales.
Saludos
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿ventilador de tiro forzado para caldera gasoil? hace 9 años 2 meses #143755

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Lo que puedes hacer es calcular la pérdida de carga que te genera la salida de humos ( hay tablas de pérdidas de carga) y ver si tu caldera lo puede soportar.
Normalmente los quemadores son depresión, aumentando el aire de combustión generas una llama inestable así como mala combustión.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.362 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information