• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Llama inestable

Llama inestable hace 9 años 5 meses #139149

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, tengo una pequeña caldera de 24kW, recientemente se limpio la caldera, filtros de gas-oil en la bomba, la lanza y acometida de combustible, a la semana se canviaron los electrodos de encendido a la semana siguiente el condensador del motor de accionamiento de la bomba y ventilador yel injector de combustible.
Se observa actualmente inestavilidad en la llama, como se ve en el video, tambien un rele en la centralita se observa un chisporreteo debido a esto se coloca celula y centralita nueva sin mejoria aparente.



Que puede pasar?
Saludos
Última Edición: hace 9 años 5 meses por xeliño. Razón: Colocar video
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Llama inestable hace 9 años 5 meses #139150

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Xeliño.

Suena a bomba. No es la primera vez que ajusto una y al dia siguiente tiene la presion como le da la gana.

Yo probaria a cambiarla, y fijate que el conector de plastico que va entre el eje de la bomba y el motor se encuentre bien, ya que a veces se deforman y cuando se calienta todo patinan ( depende de los modelos )

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

Llama inestable hace 9 años 5 meses #139151

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
También puede ser toma de aire en la alimentación, aspiración, de la bomba de gas-oil.

¿Ha probado a que la bomba aspire directamente de una lata o similar con gas-oil?.

Lo ideal en estos casos es montarle un manometro a la bomba para ver como funciona y si su presion es estable o si hay fluctuaciones en la presion de alimentacion del chicle o es otro problema.
Última Edición: hace 9 años 5 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc, francismorcillo

Llama inestable hace 9 años 5 meses #139158

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, gracias por las respuestas, estoy intentando cargar un video (primero lo estoy haciendo en youtube, luego colocare el enlace).

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Pense en sustituir la centralita y la fotocelula al ver el rateo del rele interior de la centralita pero con ambos nuevos no mejoro la combustion.
El acoplamiento motor- bomba de gas-oil esta un poco gastado y con algo de olgura pero el unico ruido y vibracion procede de la centralita con el consiguiente chisporreteo.
Subir el video esta tardando bastante.
Saludos
Última Edición: hace 9 años 5 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Llama inestable hace 9 años 5 meses #139160

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
se purga ??? cada vez que se hace la operacion de cambio de piezas,sabes la mezcla de aire si esta bien, y la presion de la bomba,puede ser de la mezcla, y el filtro de la alimentacion de gas-oil, ¿esta limpio ? no se si tiene,saludos
vale,la presion y la mezcla de aire, me alegro
¿¿controla el chisporroteo , comprobando los cables del transf, ojo con la tension??
Última Edición: hace 9 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

Llama inestable hace 9 años 5 meses #139162

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, mi utillaje es de frio y apenas cuento con nada de quemadores, nada de opacimetro, control de combustion manometros con latiguillo para la toma de la bomba, etc, me direis que si no tengo las herramientas para que me meto pero lo que me tiene despistado es lo del rele de la centralita que pienso es el que provoca la llama inestable aunque ya desconfio que la celula al detectar ausencia de llama por fallo en la bomba da orden de bloquear el quemador, claro que bloquearia todo el quemador no solo la electrovalvula.
Saludos
Última Edición: hace 9 años 5 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Llama inestable hace 9 años 5 meses #139166

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Te voy a contar un caso que me paso hace poco por lo del chisporroteo.

Me llama un ciente con un horno con quemador de gas-oil marca UNIGAS, italiano para mas señas.

Habian estado alli los que le hacen el mantenimiento de los quemadores, y no daban con la averia. El caso es que el quemador, no paraba de chisporrotear. Hacia el barrido y arrancaba bien, pero cada poco tiempo enchufaba de nuevo los electrodos, hasta que llegaba un momento que se paraba por bloqueo.

Le cambie fotocelula, centralita, electrodos y boquilla, y nada, seguia haciendo lo mismo. Hasta que de pronto me da por hacer funcionar el quemador sacando la fotocelula de su alojamiento una vez habia encendido la llama e ilumino artificialmente la fotocelula para ver que me hace. El hijo..... empezo a trabajar bien. Vuelvo a cambiar fotocelula, y nada. Hasta que me da por desmontar el quemador y me doy cuenta que en el difusor habia un taladro en mitad de una de las plantillas. Dicho taladro no estaba orientado en la misma posicion que la fotocelula, sino que estaba girado 90º. Vuelvo a montar el difusor con el taladro orientado hacia la fotocelula, y a funcionar perfectamente.

Pues resulta que los chavales que estuvieron alli, habian cambiado la boquilla ( el inyector vamos ), y no habian montado el difusor en la misma posicion.

Cara de tonto que se me quedo despues de pasar toda la tarde con el puto quemador.

Te juro que los odio. Los toco por obligacion, pero los odio 765229.gif 765229.gif 765229.gif 765229.gif 765229.gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, silenbloc

Llama inestable hace 9 años 5 meses #139191

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Así es francis e igual que cada control necesita una fotocélula ya que no todas tienen el mismo valor.
Incluso el cambio del ángulo de boquilla puede influir (en quemadores pequeños).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Llama inestable hace 9 años 5 meses #139192

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La llama inestable tal como lo veo parece indicar que la vena de combustible no es sólida.
El sonido de rateo es del relé de llama y vuelve a activar el encendido pero como no le da tiempo al bloqueo, reinicia el proceso hasta que se torrara.

Para evitarlo con el quemador parado , retira la fotocélula LANDIS y la cubres con un trapo, arranca quemador, pre-barrido,capleta abierta 100%, en la secuencia de encendido cuando éste la llama le retiras el trapo a la fotocélula y la enfocas a un foco de luz intenso, y te dejará de hacer los rateos.
Por lo demás :

Por algún sitio la aspiración de la bomba tiene pérdidas.

Si la caldera está instalada en una vivienda con depósito de superficie y lleva los kits con la toma de aspiración del deposito de goma, empieza por hay.

Los latiguillos de bomba pueden estar porosos.

Y por último la electrovalvula.

Como emergencia te saca de más de un apuro (a mí me ha pasado)
puedes usar un manómetro de alta de los que usamos habitualmente tiene el mismo paso de rosca le pones bastante teflón y lo pones.
Donde se pueda poner cobre olvídate de gomas, latiguillos, mangueras, tubos y demás, sólo dan problemas.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño

Llama inestable hace 9 años 5 meses #139305

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo comenzaria por revisar filtro de gas-oil en circuito de alimentacion y el de la bomba, si no tienes manometro de gas-oil va a ser dificil, luego limpiar cerula y deflector, puedes comprobar la cerula sancandola fuera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Llama inestable hace 9 años 5 meses #139341

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola Gracias a todos, ajuste combustion dando mas presion a la bomba de combustible y un poco mas de aire, esto el viernes, si no me avisa el cliente el lunes dare como terminado ek post con esa solucion.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Llama inestable hace 9 años 5 meses #139350

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Me alegro que solucionaras el problema.

Tienes que saber ése poco más cuanto es , y si es admisible para la caldera.
Porque puedes estar tirando dinero por la chimenea, aparte de CO.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.193 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information