Buenas noches queridos amigos, un gusto de saludarles, agregando a algunas opiniones y sugerencias muy prácticas, agrego:
Procedimiento practico de cálculo:
Balance térmico de infiltración:
Tomamos el calor sensible ganado a través de vidrios, techos, maquinas, iluminación, etc. para tomar el balance en verano de cualquier ambiente con bastante precisión.
Qe= Ce.8.C.(ti-te)
Qe = Balance térmico de infiltración, (kcal/h)
Ce = Calor especifico del aire = 0,24 kcal/h ºC
8 = Gamma = Peso específico del aire = 1,2 Kgrs/m3
C = Caudal en m3/hora = Nº de renovaciones por volumen del local, (tomamos generalmente entre 8 a 10 renovaciones/hora ; (promedio recomendado).
(ti-te) = At o variación de temperatura entre interior acondicionado y exterior.
Los valores varían entre 15ºC y 20 ºC, (se suele tomar para estar cubierto entre 20ºC).
Queridos amigos, en cálculos más específicos se utiliza el llamado delta “T” equivalente, suministrado por tablas, donde se determina valores para determinada latitud, hora del día y orientación, según los distintos valores “K”, (trasmistancia), para muros y techos, principalmente.
Entonces tenemos:
Qe = 0,24 x 1,2. 10. volumen. 20 ºC
Ce . 8 . C . (ti – te)
Qe = 0,3 (0,288) . 10 . Volumen . 20ºC
Qe = 60 x Volumen ( en Kcal/h)
Qe = 60 x Volumen x 4 (para expresarlo en BTU/h) = (240 x volumen del local)
Por ejemplo: Un dormitorio de construcción tradicional de unos 12 metros cuadrados de superficie y una altura de 2.40 metros, que no sea último piso en un edificio, y no posea ventanales de gran porte con orientación incidente, tiene un balance térmico de unas 1728 kcal/h o sea unas 8.912 BTU/h.
Para lugares con vidrios y techos expuestos directamente al sol, se deberá hacer las siguientes correcciones:
Calor sensible por conducción en vidrios:
Qsc = K . A . At . 4 (BTU/h)
K = 5 (vidrio común), 2,5 (vidrio doble con cámara de aire)
At = Delta t (temperatura) de proyecto entre 15 y 20 ºC (tomar 18ºC para vidrios)
4 = Factor de conversión de kcal/h a BTU/h.
Calor sensible por radiación, en vidrios.
Qsr = A . I . c . 4 (BTU/h)
A = Area del vidrio
I = Coeficiente de radiación solar
c = Coeficiente e protección del vidrio
4 = Factor de conversión de Kcal/h a BTU/h
El coeficiente de radiación solar se da en las tablas según la latitud, (la hora del día y la orientación cardinal para superficies verticales u horizontales en Kcal/h m2.
Lo sustituiremos por el factor f , quedando solo una fórmula para vidrios:
Qs = K . A . At . c . f . 4 = (BTU/h)
Calculo de cargas en invierno:
Sencillamente se pueden establecer para balances de sistemas radiantes (losa por agua, losa eléctrica, y radiadores un valor entre 80 y 110 kcal/h por metro cuadrado, lo que equivale a 320 a 440 BTU/h por metro cuadrado 0 93 a 128 W por metro cuadrado a calefaccionar dependiendo del tipo de construcción y orientación y al delta “T” que se quiera lograr entre la temperatura de proyecto, (para el ambiente) y la temperatura exterior.
Cálculos de las cargas de verano:
Las cargas de refrigeración en verano, determinara la cantidad de calor en el sistema a fin de diseñar el equipo de aire acondicionado.
Se analizan dichas ganancias de calor, de acuerdo a la fuente que origina, y así tendremos:
Externas: Cuando las ganancias de calor sensible del local provienen del exterior.
Transmisión de calor a través de paredes y techos.
Efecto solar: Instantáneo en ventanas y de acción retardada sobre muro y techos.
Interna: Cuando las ganancias de calor sensible y latente provienen del interior del local.
Personas: Las cuales disipan calor sensible y latente.
Iluminación: Disipa calor sensible.
Otras fuentes: Como aparatos eléctricos motores y otras fuentes de calor sensible.
En resumen transformamos en energía el COP extraído del exterior, transformamos los BTU/h las colorías emitidas por aparatos y personas, (aparatos: Vatios a BTU/h).
Humedad relativa: Para mantener una humedad relativa requerida específicamente por el cliente, a través de un humidostato, generar humedad a través de un vaporizador o caldereta, (semejante a la cámara de fermentación de farinaceos). Bueno queridos amigos, je,je,je,jeeee me voy a tomar una cercezita y a hacer nono, je,je,jeee, un cálido saludo.