Muy buenas a todos, aqui os explico la definicion de Termosifon asi como sus problemas.
Me he acordado de esta palabra porque mis operarios que hoy en dia estan disfrutando de su vejez realizaban instalaciones (siempre he dicho que artesanas) sin bombas , o sea que funcionaban a traves de termosifon.
TERMOSIFON:
El agua cuando se calienta por encima de los 4 grados centigrados, pierde densidad. Este hecho hace que en un circuito cerrado el agua fría que se encuentre en la parte alta del mismo tienda a ser sustituida por otra más caliente que se encuentre en la parte baja. Ello origina un movimiento de circulación que se denomina fenómeno de termosifón. Tal movimiento responde a unas diferencias de presiones internas en el líquido.
Resumiendo, termosifón es un circuito con canalizaciones o conductos por el cual circula un líquido sin necesidad de ser aspirado o impulsado con bombas, simplemente utilizando el principio físico de que el agua caliente "pesa" menos que el agua fría.
Esta propiedad del agua, es aprovechada en muchas instalaciones para favorecer la circulación o ahorrar unos eurillos en el circulador. Actualmente muchos equipos de producción de energía solar térmica están calculados para utilizar el efecto termosifón y almacenar el agua calentada por el sol en la parte alta de la instalación. Pero el ejemplo más claro es en los acumuladores, y es por eso que la salida de ACS siempre está por la parte superior y la entrada de AFS por la inferior.
PROBLEMAS CON EL TERMOSIFON:
El fenómeno se produce muchas veces con calderas de mucha potencia, ubicadas en sótanos donde sin necesidad de motor, el agua se desplaza por el circuito de calefacción en sentido inverso a la circulación habitual ya que la ida de calefacción por lo general, esta desconectada por una válvula de zona y sin embargo el retorno es muchas veces común con el acumulador. El agua "sube" por el circuito de calefacción y produce que se calienten los radiadores con la calefacción desconectada. La solución es sencilla y se deja de producir con rapidez instalando una válvula anti retorno en el retorno de calefacción.
Las instalaciones de calefacción de hace más de cincuenta años, donde los motores, circuladores de agua no eran un elemento habitual ya que no existían o era muy caros o difíciles de encontrar, estos eran sustituidos por el sistema de termosifón, para producir la circulación del agua. Las tuberías estaban calculadas en pendiente y diámetro, para facilitar la ascensión del agua caliente, y así crear una circulación de agua sin necesidad de motor, circulador.
Saludos.
El rock nunca morira.,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.
compi buen post y muy bueno datos gracias , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.