TEMA: Despiece cassete Daikin

Despiece cassete Daikin hace 10 años 6 meses #120008

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Desconecta la alimentaciòn de la bomba y asì verificaràs si es ruido es de la misma o de la expansiòn del refrigerante , la bomba despuès de desconectar la unidad continua en funcionamiento durante 5 minutos ten lo en cuenta , y por norma general la expansiòn no se suele escuchar .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Despiece cassete Daikin hace 10 años 6 meses #120010

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Haaaaa por cierto se me olvidaba aquì te dejo el manual de èse equipo que ya tiene sus añitos .
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Despiece cassete Daikin hace 10 años 6 meses #120099

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Desconecté la bomba antes de pedir el repuesto para comprobarla, pero la máquina no funciona con la bomba desconectada.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Despiece cassete Daikin hace 10 años 6 meses #120100

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Le echaré un vistazo al manual, gracias
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Despiece cassete Daikin hace 10 años 6 meses #120102

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
No desconectes el conector del sensor de nivel , solamente la alimentación de la bomba .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Despiece cassete Daikin hace 10 años 6 meses #120103

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Eso es lo que desconecté, los dos cables amarillos. De todas formas ya está cambiada y probada. Su ruido es casi imperceptible. Estoy seguro que el ruido viene de otro lado.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Despiece cassete Daikin hace 10 años 6 meses #120104

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Te diré cuando suena:
Cuando se conecta en frío, cuando se para y cuando corta o arranca por termostato
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Despiece cassete Daikin hace 10 años 6 meses #120109

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Haz la prueba de la bomba de condensados , desconecta el conector del motor ventilador , y escucharás el ruido mejor , comprueba que cierra y abre la vet parada la unit y abre en funcionamiento, verifica que abre y cierra comprobando su recalentamiento ......etc .
El administrador ha desactivado la escritura pública.