• Página:
  • 1

TEMA: codigos errores Fujiu-Electric o Fujitsu

codigos errores Fujiu-Electric o Fujitsu hace 11 años 2 meses #107414

  • dart-vaider
  • Avatar de dart-vaider
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
Hola compañeros tengo un problema en un split inverter de 3000Frig. el modelo 12LGC de Fuji-Electric que es el mismo que el ASY-12-LGC de Fujitsu la maquina tiene unos 2,5 años+/- de R-410-A el problema es que me parpadea 2 veces Opertion y Timer y despues 3 solo operation...ademas de fugar el gas( que seguramente esos parpadeos signifiquen eso) que eso lo tengo en pruebas para ver de donde, por un lado tengo la instalacion cerrada junto con la evaporadora y presurizada a 35bares de nitrogeno y en mi taller tengo la condensadora con otros 35 bares para ver por donde "salta la rana" pero queria tener los codigos por si significa algo mas....por delante vaya mi agradecimiento...un saludo compañeros....
nunca se termina de aprender
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: codigos errores Fujiu-Electric o Fujitsu hace 11 años 2 meses #107422

  • juandesevilla
  • Avatar de juandesevilla
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo. Espero que te sirvan estos.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: codigos errores Fujiu-Electric o Fujitsu hace 11 años 2 meses #107423

  • juandesevilla
  • Avatar de juandesevilla
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo. Estos estan en ingles,copialo y pegalo en el traductor.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: codigos errores Fujiu-Electric o Fujitsu hace 11 años 2 meses #107460

  • Juan Bla
  • Avatar de Juan Bla
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Estos listados de averías, en formato .rar, son para máquinas de cassette o conductos, segurametne ha sido una confusión. Te adjunto el listado de averías del modelo que tienes realmente RSA12LGC. Espero que te sirva. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: codigos errores Fujiu-Electric o Fujitsu hace 11 años 2 meses #107464

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Por la secuencia d eerrores que das el error seria "Proteccion IPM unidad exterior"

Mira la placa exterior revisa fusible termistor... a ver que encuentras.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: codigos errores Fujiu-Electric o Fujitsu hace 11 años 2 meses #107513

  • dart-vaider
  • Avatar de dart-vaider
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
gracias compañeros....encontrada la fuga y reparada la tengo presurizada la condensadora ya 2 dias en el taller y no fuga nitrogeno a 35bares....en cuanto a la secuencia de averia....probare con la carga correcta de refrigerante a ver que hace y si sigue marcando error mirare el fusible del termistor en la placa de la condensadora a ver que se ve....de nuevo muchas gracias a todos

un saludo
nunca se termina de aprender
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: codigos errores Fujiu-Electric o Fujitsu hace 11 años 1 mes #109652

  • dart-vaider
  • Avatar de dart-vaider
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 55
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 1
tras verificar que no perdia en el taller se monto en casa del cliente se limpio cicuito con nitrogeno, se realizo vacio y carga de refrigerante con bascula y ya no ha vuelto a fugar ni hace parpadeo alguno la unidad asi que doy por resuelto el problema....
se puede cerrar el hilo....gracias a todos por vuestra ayuda

un saludo
nunca se termina de aprender
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: codigos errores Fujiu-Electric o Fujitsu hace 11 años 1 mes #109654

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Muchas gracias compañero por la solución del problema.

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.275 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information