• Página:
  • 1

TEMA: Control de condensación

Control de condensación hace 11 años 8 meses #96459

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Hola que tal, me gustaría saber como funcionan realmente el control de condensación en los equipos Hitecsa. ¿Cómo se comporta este tipo de equipos en el momento del arranque? Me he puesto directamente en contacto con HITECSA y la verdad es que no me han hecho ni caso, no se si es porque estamos en periodo de vacaciones o simplemente porque no les interesa dar este tipo de explicaciones.
Por ejemplo he estado trabando con unidades HITECSA de los modelos
UXCBZ2002 , uxcb1201 , ACVB/CCVB 801.

Los esquemas eléctricos los tengo pero lo que no entiendo bien el procedimiento que sigue estos equipos a la hora de la puesta en marcha y en qué rangos funcionan.

Un saludo y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control de condensación hace 11 años 8 meses #96475

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
En este enlace dice que regula la velocidad del ventilador de condensación en función de la presión de descarga
www.hitecsa.com/rcs_prod/uxcbz-ecvbz.pdf
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control de condensación hace 11 años 8 meses #96479

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Fresquiviri escribió:
En este enlace dice que regula la velocidad del ventilador de condensación en función de la presión de descarga
www.hitecsa.com/rcs_prod/uxcbz-ecvbz.pdf

Hola q tal, gracias por tu respuesta. Este documento que me has enviado lo tengo pero como lo vi muy escueto por eso me puse en contacto con HITECSA pero ninguna respuesta. ¿Tienes el esquema eléctrico del control de condensación y si pudiese ser una pequeña explicación?
Muchas gracias por tu ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control de condensación hace 11 años 8 meses #96480

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Aunque no tengo las especificaciones técnicas del control, por lo poco que dice el catálogo deduzco que que varía la frecuencia del motor del ventilador en función de la presión de condensación. Si sube la presión, suben las revoluciones del ventilador, si baja la presión, bajan las revoluciones, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control de condensación hace 11 años 8 meses #96485

  • micky341
  • Avatar de micky341
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 116
  • Karma: 1
Fresquiviri escribió:
Aunque no tengo las especificaciones técnicas del control, por lo poco que dice el catálogo deduzco que que varía la frecuencia del motor del ventilador en función de la presión de condensación. Si sube la presión, suben las revoluciones del ventilador, si baja la presión, bajan las revoluciones, saludos.

Ok gracias, en el caso de que Hitecsa por casualidad me respondiese ya lo colocaría en el foro, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control de condensación hace 11 años 8 meses #96503

  • candal
  • Avatar de candal
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 236
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Hola, Hitecsa monta en las unidades condensadoras centrífugas de baja potencia (aprox hasta 15 kw) un control de condensación por regulación de velocidad del ventilador en función de la presión de condensación. En las de potencia superior, unas compuertas en la descarga del ventilador. En las unidades con ventilador axial, instalan un control por regulación de velocidad del ventilador, tanto en ventiladores monofásicos como trifásicos. Todos estos elementos, comienzan a funcionar cuando las unidades exteriores están en modo frío y la temperatura baja de 18ºC. En ciclo calor, el funcionamiento se inhibe para que el caudal de aire sea el mayor posible. Adjunto esquemas eléctricos estandar y con opcionales del modelo UXCBZ 2002. Si necesitáis algún otro que pueda aportar, no dudéis en pedirlo. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Control de condensación hace 11 años 8 meses #96504

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias candal ,.-4
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information