• Página:
  • 1

TEMA: Necesito ayuda para hacer una memoria de 4 camaras

Necesito ayuda para hacer una memoria de 4 camaras hace 12 años 4 meses #79669

  • bayena
  • Avatar de bayena
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 155
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
Recientemente he instaldo 4 camaras pequeñas de unos 16 mts cuadrados cada una y el perito me pide una memoria tecnica de la instalcion, Es la primera vez que la voy a hacer asi que os pido vuestra experiencia para poder tenerla para mañana por la mañana. La instalcion es en Andalucia(españa) .
Son dos equipos zanoti de 3 cv y otro de 4 cv y otro de 3,5 cv todos sanoty nuevos menos otro que hemos aprovehcado un compresor semihermetico y he comprado evaporador y concensador.

El perito me ha enviado unos planos y cotas.

Voy a leerme el reglamento de plantas frigorificas ahora mismo , pero no hay nada como la experienza vuestra. Muchas gracias.

Para mas adelante tambien me pide la ficha de puesta en marcha....

Muchas gracias por vuestras conteataciones a esto y a todo lo que tenga que tner en cuenta en esta puesta en servicio de esta nueva nave con servicio frigorificos de refrigeracion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Necesito ayuda para hacer una memoria de 4 camaras hace 12 años 4 meses #79686

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Bayena, hasta el momento no hay ningun impreso tipo de memoria tecnica de instalación frigorifica y el reglamento de instalaciones frigorificas no te especifica ningun formato ni contenido especifico, con lo cual la memoria deberia contener como minimo estos datos.

.- Datos de la propiedad, dirección nombre social si es empresa etc.
.- Situación de la instalación.
.- Composicion de la instalación (cuantas camaras y uso destinado a las mismas.
.- Calculos justificativos de la carga (potencia frigorifica instalada)
.- Elementos de las camaras Compresores, evaporador, gas, presiones de servicio, elementos de seguridad, potencia de accionamiento de compresores etc.
.- Esquema del circuito frigorifico de cada camara con la representación de los elementos instalados.
.- Plano de situación de la instalación

De todas formas el perito que te pide la memoria te puede orientar de cuales son las caracteristicas minimos necesarias de dicha memoria, te puedesw evitar algunos apartados.

Yo aun no presente ninguna memoria con el nuevo reglamento y estoy intentando hacer una plantilla de documentación necesaria, pero me lleva mucho tiempo.

Tambien si te pide la memoria, ten presente que tambien te pedia el manual del instrucciones, y este tienes una plantilla aqui.

www.megaupload.com/?d=ZPSCAFGC

Un saludo
Última Edición: hace 12 años 4 meses por Pascalin. Razón: corrección
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.207 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information