BOBBY FISHER escribió:quisiera saber que debo saber para poder transformar un aire acondicionado de x btu a calefaccion y que debo utilizar y como debo ha cerlo y los pasos a seguir y las pruevas que debo hacer luego de haberlo hecho agradesco su colaboracion y como debo comprobar que si quedo bien gracias
Aunque ya conteste anteriormente y el resultado fue poco compartido por no decir "infravalorado" y tomado como cachondeo y falta de profesionalidad por mi parte, me veo en la necesidad de contestar en primer lugar literalmente a la pregunta y en segundo lugar a los comentarios suscitados de mi primera contestación que no tiene nada de "cachondeo"
quisiera saber que debo saber
Esta primera pregunta define todo el resto de la misma y en contestación a este parrafo le tengo que felicitar por reconocer que no sabe y decirle que ya sabe algo mas que muchos cuando dice "quisiera saber que debo saber", por hay otros que ya saben de todo y es cuando dejan de saber, y quiero aclarar para no entrar en mas debate que no me refiero a ningun escrito de este tema ni a ningun componente de este foro, hablo de forma general.
para poder transformar un aire acondicionado de x btu a calefaccion
Lo primero que necesita saber es despejar la "X" de btu, porque no es lo mismo 6.000, que 60.000, que 600.000 btu
y que debo utilizar y como debo ha cerlo
Todo dependera de que es lo que necesita, puesto que puede utilizar una gran cantidad de sistemas directos o indirectos para hacerlo como:
Sin tocar el circuito:
Calefaccción electrica
Calefacción por fluidos secundarios, como baterias de agua caliente acopladas o de vapor o de glicol o placas solares o etc.
Tocando el circuito:
Trasformación del ciclo en un ciclo reversible con valvula de 4 vias o valvulas solemoides y para ello tendra que tener unos conocimientos especificos sobre el circuito frigorifico y su comportamiento.
y los pasos a seguir y las pruevas que debo hacer luego de haberlo hecho
Los pasos a seguir seran los adecuados a la opción que tome, aunque los "compañeros", ya han supuesto que se va a liar a desmontar todo el sistema para trasformarlo y estoy seguro que siguiendo sus indicaciones lo puede conseguir, todo es cuestion de tiempo y paciencia.
agradesco su colaboracion y como debo comprobar que si quedo bien gracias
La unica comprobación para saber si todo funciona bien es que funcione y funcione bien.
La opción que yo le pongo es la mas sencilla y practica, aunque algunos se lo tomen a "cachondeo" y es el sistema reversible sin tocar nada, y que conste que le digo claramente "si tiene la posiblidad de hacerlo", pero esta matización mia no se debio leer o entender bien.
Sobre un comentario de si los desescarches los hara manuales, en un principio es logica, pero despues de ver la deriva de acontecimientos, ya me suena tambien a "cachondeo" y seria mas facil hacer los desescarches a mano que hacer todo el trabajo y despues no sirva para nada.
Yo no pongo en cuestión la profesionalidad de nadie, tenga los conocimientos que tenga, pero sin embargo si que se puso en cuestión la mia, que como entrada y presentación se prejuzga a alguien.
No quiero entrar en polemicas, ni cuestionar a nadie y por lo visto estare mejor callado y observare acontecimiento, mi intención fue dar una opinión y no entrar en conflicto con nadie.
Espero nadie se sienta ofendido por mis ecritos y les deseo lo mejor para todos.