TEMA: falla split LG s362cg.con 2 compresores

falla split LG s362cg.con 2 compresores hace 12 años 9 meses #69827

  • superchepitos
  • Avatar de superchepitos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
compresor A y compresor B. un evaporador.se cambio un compresor A. se lavo sistema se hiso vacio. la placa marca 2.65 kg de R 22. mi presion es de 50 Lb trabajando compresor B,despues de 3 minutos entra compresor A.consume 15 amp. los 2 compresores,y mi presion baja a 28 Lb ,se escarcha la tuberia de liquido.despues de 5 minutos de trabajo los 2 compresores,se desconecta el compresor A.el amperaje baja a 7.5. y mi presion sube a 55Lb.m pregunta es porque se desconesta comp.A.ya separe un sensor del evaporador por favor una guia u orientacion desde veracruz, mexico.gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: falla split LG s362cg.con 2 compresores hace 12 años 9 meses #69839

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
No conozco ese equipo, pero por lo que dices deduzco que los dos compresores estan en paralelo funcionando en el mismo circuito.

Si fuese ese el caso, lo que tienes es falta da gas a todas luces y te para el primer compresor por presostato de baja.

La escarcha en el tubo de liquido, es por la preexpansión del refrigerante en la unidad exterior, que al entrar el segundo compresor te baja mucho la presión de evaporación, escarchandose el tubo.

Mira a ver si te porne la carga y a continuación "X 2"

Un saludo

Edito: te movi el post a esta sala para estar mejor localizado
Última Edición: hace 12 años 9 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: falla split LG s362cg.con 2 compresores hace 11 años 5 meses #103736

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.