• Página:
  • 1

TEMA: compresore bristol

compresore bristol hace 12 años 8 meses #69813

  • manometroloco
  • Avatar de manometroloco
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • tecnico intalaciones termicas
  • Mensajes: 15
  • Karma: 2
Buenos dias mi pregunta es al siquiente del año pasado hasta la fecha he colocado varios compresores de esta marca en root tor que llevamos el mantenimiento y en varias maquina e tenido el problema que la ptrotencion termica interior del motor se corta luego puenteas la termistancia para hacer comprobaciones y el motor consume perfectamente en su regimen de trabajo .

Hos haveis encontrado este problema en estos motores alguna vez? el motor en este caso es de 40 cv haber si es un problema generalizado de esta marca en cronqueto. un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresore bristol hace 11 años 7 meses #97407

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
A mí nunca me ha pasado, quizá algún compañero nos pueda ayudar. ¿Consultaste con el fabricante?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresore bristol hace 11 años 7 meses #97410

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
javier hasta ahora no había visto este post, gracias a el "profe" por refrescarlo

en estos dos últimos meses me a sucedido en varias ocasiones y en dos bristol, en mi caso fueron las dos por mala condensación, lo que en otros compresores no sucede ya que los protectores aguantan muchas des conexiones en el bristol parece ser que son mas débiles , un saludo y a ver si te dejas ver
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresore bristol hace 11 años 7 meses #97411

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Manu, a que te refieres con mala condensacion. A la bateria, o que el compresor condensa por exceso liquido.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresore bristol hace 11 años 7 meses #97412

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
exceso de temperatura por mala condensación de la batería, en otros compresores aguantan mas las protecciones, pero en los últimos que eran bristol e observado que las protecciones se piran , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresore bristol hace 11 años 7 meses #97414

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
No se si sera el modelo que dice, pero en algunos tienen las protecciones de alta y de baja dentro de la caja, igual le salta alguna de estas.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresore bristol hace 11 años 7 meses #97424

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Siempre hay que colocar Modelos y como lo ponen a trabajar.

Cuando los Compresores son enfriados sus bobinas por el mismo Refrigerante, sucede que bajo Condiciones de Carga Minima, NO HAY SUFICIENTE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DE RETORNO, Y SE QUEMAN O SE DISPARA EL TERMICO INTERNO.

El Termico esta haciendo su trabajo.

Los Compresores, son partes inanimadas, que no sienten, no saben lo que es el dolor o el amor, son los burros que los utilizan "mal puestos" que los hacen romper.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: compresore bristol hace 11 años 7 meses #97426

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola como dice jose, no hay maquina mala, si no mala instalacion,
si no se refrigera suficiente el compresor malo, toma temp del compresor, veras como pasa de la temp que dice el fabricante, ese es el problema,no se refrigera y te proteje el compresor, pero tantas veces va el acantaro a la fuente, mientras aguante vas bien, lo malo es cuando ya no se dispare el termico,si se dispara continuamente y tiene muchas arrancadas mal,bajadas de tension etc etc el consumo,el compresor es el apropiado para el trabajo que esta desarrollando, mira en la sala de joseb en el foro, en compresores entra en averias, saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.208 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information