• Página:
  • 1

TEMA: Averia Trane 430

Averia Trane 430 hace 12 años 8 meses #69683

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola a todos, estoy atendiendo una avería en una enfriadora trane ertaa 430, el mensaje en cuestion es este(defecto electrico EXV esclava cir.1) el problema segun el mensaje es la valvula de expansion electronica, segun el manual podria ser,1)cableado 2)fallo en UCM 3)fallo en EXV 4)fallo en relé EXV. Bueno a partir de aqui espero vuestras respuestas o sugerencias desde vuestra experiencia. Para cambiar la valvula tengo que recuperar 120 kgs de r22, asi que tengo que asegurarme el motivo de la averia. Por otro lado, como distingo la esclava de la maestra?.
Bueno mientras comentais seguiré con el manual aver si me ilumina un poco.
Gracias y saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Trane 430 hace 12 años 8 meses #69731

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola como es la maquina, creo que es condensada por agua, o no, tiene compresor de tornillo, o no, aparte de la alarma-s, cual es el problema,las presiones, se para por temp,o que , cuentanos algo mas, por que tienes que cambiar la valvula,esperamos nos cuentes algo, las sondas estan bien,revisa las solenoide, que funcionan que abren que cierran que no se pasan,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Trane 430 hace 12 años 8 meses #69737

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola la maquina es una enfriadora de agua, dos circuitos y dos compresores de tornillo por circuito, la maquina trabaja todo el día normalmente y me la encuentro parada por la mañana,por lo visto la maquina no para en todo el día por demanda y se ve que para por la noche, cuando la demanda es menor, entonces es cuando marca la avería al intentar arrancar de nuevo.
Una vez eliminados los errores se resetea y vuelve a arrancar.
Todas las comprobaciones que me indicas las tendré que hacer pero había posteado el tema con la esperanza de que a alguien le hubiera pasado lo mismo y asi ganar algo de tiempo.
Gracias y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Trane 430 hace 12 años 8 meses #69738

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
En una ocasion tuve una averia similar era una carrier y con el masterlink comprobe que paraba por baja presion durante la bajada de temperaturas por la madrugada estaba baja de refrigerante y la gracia es que era de r407 , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Trane 430 hace 12 años 8 meses #69739

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
trabajan las dos valvulas a la vez?,el sistema de control te marca los pasos o impulsos de las valvulas?
Parece una averia fantasma y son complicadas,yo empezaria por comprobar las bobinas,los impulsos,y una vez descartado esto intentara hacer funcionar la maquina sin la excitacion de una de las valvula y despues sin la excitacion de la otra,haber si te arroja alguna pista y no te lanza ningun error.
Con poca demanda supongo que solo trabajara con la master no? uFFFF lo desconozco pero tendras que emplearte a fondo y descartar lo maximo posible antes de cambiar la valvula.

O te tiras a lo facil sustitulle las dos valvulas,las dos bobinas despues de haber comprobado la tension de las bobinas,y te quitas el marron de encima y ya destripara tranquilamente las valvulas en el taller heeheheeh.


Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Trane 430 hace 12 años 8 meses #69742

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Pues al final hare lo que me indica el amigo Escalofrios,casualmente tengo dos valvulas de reserva,así que las cambiare las dos y despues trataré de averiguar cual es la que meda problemas, ya contare el desenlace.
Gracias de nuevo por vuestra colaboracion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Trane 430 hace 12 años 8 meses #69743

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola son dos circuitos, seran independientes, o no creo entender, y para que son las maquinas, a que servicio alimentan,si son independientes los circuitos, no seran las valvulas de expansion,las dos van a estar mal,ese rele que dices EXV lo comprobaste,tienes un display UCM o no,si no hay demanda por la noche te sube la temp del agua y para por alta,comprueba los presostatos de alta,y tambien hay veces que se refleja la alarma, pero es falsa alarma, si te trabaja bien ,si paran los dos circuitos,trata de subir la temp del agua por el dia a ver si cortan los dos circuitos, al caer la tarde se puede poner en manual el sistema o no, asi sabrias si se paran por la noche, asi descartas que sea del display,<<y si no se para bingo,¿¿¿¿y el caudal de agua disminuye por la noche ???? saludos
Última Edición: hace 12 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Trane 430 hace 12 años 8 meses #69747

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
joseb71 escribió:
hola son dos circuitos, seran independientes, o no creo entender, y para que son las maquinas, a que servicio alimentan,si son independientes los circuitos, no seran las valvulas de expansion,las dos van a estar mal,ese rele que dices EXV lo comprobaste,tienes un display UCM o no,si no hay demanda por la noche te sube la temp del agua y para por alta,comprueba los presostatos de alta,y tambien hay veces que se refleja la alarma, pero es falsa alarma, si te trabaja bien ,si paran los dos circuitos,trata de subir la temp del agua por el dia a ver si cortan los dos circuitos, al caer la tarde se puede poner en manual el sistema o no, asi sabrias si se paran por la noche, asi descartas que sea del display,<<y si no se para bingo,¿¿¿¿y el caudal de agua disminuye por la noche ???? saludos

Hola joseb71, los dos circuitos son independientes,las maquinas alimentan un circuito cerrado de agua para aire acondicionado,climatizadores y fancoils,las valvulas van en paralelo una maestra y otra esclava,supongo que la esclava solo funciona por demanda, el error me lo marca solo la esclava del circuito uno.Los presostatos los descarto ya que son rearmables manualmente, el caudal de agua es constante, probare a subirle la temperatura al agua a ver que pasa. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia Trane 430 hace 11 años 7 meses #97311

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.189 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information