Que sea de dos compresores y uno este muerto.
Podria ser esto o muchas mas cosas, hay marcas que aunque sea 2x1 son maquinas con funcionamiento independiente
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Multiesplit con averia
hace 12 años 11 meses #63668
si tuvieras dos compresores el fallo podría estar en uno, en el capacitor de arranque o en el capacitor del ventilador. O falta de refrig en ese circuito.
si solo hay un compresor el fallo debe estar en la sonda del split que no manda la orden. prueba a intercambiarlas si se pueden quitar con facilidad y así descartas ese fallo.
dices que las dos funcionan, osea que mueven aire. al split le llega alimentación. mira si algún cable de interconexión está flojo o suelto.
bueno ya nos cuentas.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.