• Página:
  • 1

TEMA: DANFOOSS MANEOBROP MTZ64HM4BVE DE 407

DANFOOSS MANEOBROP MTZ64HM4BVE DE 407 hace 13 años 4 semanas #61488

  • aradavid
  • Avatar de aradavid
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: -1
buenas tardes colegas coloque un danfoss de 407 para aire acondicionado me estaño mucho que la presión las presiones, porque en baja tenia 60 libras de presión y en alta tenia 35o y es normal por el tipo de gas que lleva o no colegas que tengas esas presión de alta y cuando lo llevo a 40 libras de baja la presión de alta me queda en 300 se me pueden informar mejor por el tipo de gas es de aire acondicionado
Última Edición: hace 13 años 4 semanas por aradavid.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DANFOOSS MANEOBROP MTZ64HM4BVE DE 407 hace 13 años 4 semanas #61491

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Estas evaporando un poco bajo para clima no? las temperaturas-presiones no son las mismas que para el r22.Consulta esta regla online
www.pecomark.com/rdgr.htm
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DANFOOSS MANEOBROP MTZ64HM4BVE DE 407 hace 13 años 3 semanas #61513

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

¿El compresor es exactamente el mismo que sustituiste, todas sus letras incluidas?
¿El gas es del tipo original del equipo o ya esta hecha la reconversión?
¿Sabes la carga de gas completa y lo has metido por peso?
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DANFOOSS MANEOBROP MTZ64HM4BVE DE 407 hace 13 años 3 semanas #61558

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Pues asi sin mas datos tienes una presion de evaporacion muy baja y la presion de condensacion muy alta; sin embargo igual estas condensando con aire a 45ºC con lo que la presion de alta seria la correcta y si estas evaporando con aire de entrada a 10ºC tambien estarias dentro de los limites.
Las presiones en un circuito de frio dependen del intercambio termico que tengas en las baterias si condensas por aire y este lo coje la maquina a 20ºC lo normal y aplicando el salto termico de la unidad se deve de condensar sobre los 13 o 15ºC por encima de la temperatura del aire es decir sobre los 33 a 35ºC, pero si la unidad esta sobrecargada de gas la presion se dispara ya que parte del condensador lo estas utilizando como recipiente o si la correa del motor esta suelta y el ventilador no da todo el caudal tambien la presion se te dispara o si la bateria esta sucia tambien.
Con esto lo que quiero decir es que las presiones de un equipo depende de muchos factores no se puede hablar de unas presiones tipo en una unidad ya que las presiones varian en funcion de las condiciones en que esta trabajando en ese momento la unidad.
Yo lo que hago es llevar la unidad a unas condiciones de diseño y tomar datos de subenfriamiento y recalentamiento asi como revisar baterias o si es agua caudales y comprobar el funcionamiento.
Por cierto el R-407C tiene un deslizamiento de gilde de aproximadamente 7ºC a la hora de medir recalentamiento y subenfriamiento hay que tenerlo en cuenta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DANFOOSS MANEOBROP MTZ64HM4BVE DE 407 hace 13 años 3 semanas #61559

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Como te ya te han comentado, sería interesante conocer más datos, como la temperatura exterior, la interior, consumo del aparato y el nominal según la placa. También sería interesante conocer el aparato en cuestión. Creo que lo primero es averiguar porque condensas tan alto, revisa ventiladores y limpieza de baterías para empezar.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: DANFOOSS MANEOBROP MTZ64HM4BVE DE 407 hace 11 años 5 meses #102642

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.195 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information