• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Motor electrico de unidad interior

Motor electrico de unidad interior hace 13 años 1 mes #61399

  • pesoli
  • Avatar de pesoli
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 3
Tengo un motor con seis cables de distintos colores, pertenece a la turbina de una unidad interior de aire. Me sabrian decir el conexionado de este para probarlo?
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Motor electrico de unidad interior hace 13 años 1 mes #61418

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Es monofasico o trifasico? por lo menos eso hace falta.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Motor electrico de unidad interior hace 13 años 1 mes #61425

  • pesoli
  • Avatar de pesoli
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 3
220-240 V
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Motor electrico de unidad interior hace 13 años 1 mes #61428

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
si es de 2 velocidades tendras que hacer pruebas
Última Edición: hace 13 años 1 mes por electom21. Razón: equivocacion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Motor electrico de unidad interior hace 13 años 1 mes #61440

  • pesoli
  • Avatar de pesoli
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 3
Crees que este motor será de los de tipo Paso a Paso? He estado leyendo sobre estos. Según el número de pulsos que recibe, así gira. Supongo que está gobernado por la placa base de la unidad interior para que la turbina gire a distintas velocidades que se seleccionan con el mando a distancia del aire. Mañana veré si puedo hacerle pruebas.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Motor electrico de unidad interior hace 13 años 1 mes #61442

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
Saludos Pedrito eso que piensas tu es lo que yo creo que ese ventilador tiene dos velocidades,ahora lo que no se es como detectarlo.espero que me resolvais la duda. ,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Motor electrico de unidad interior hace 13 años 1 mes #61455

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
¡¡Buenass¡¡
Lo que puedo ahora decirte es que como sabrás exiten dos tipos de motores paso a paso. Mira si girando el motor con la mano notas una muy pequeña resistencia en fracciones pequeñas del giro, que luego te desaparece hasta la siguiente;y siempre aparecen estas "fricciones" en los mismos puntos.

Si es así puedes estar ante un paso a paso con imanes en el rotor.
No es muy concluyente,pero algo es algo.
Salud.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Motor electrico de unidad interior hace 13 años 1 mes #61500

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Bueno mira compañero seguro tenes un motor de ventilador interior
que trabaja por pulsos,dicho motor trae dos fichas una grande de
tres cables y una chica de tres cables,para conectarlo directo es
de una velocidad y debes hacerlo desde los tres cables de la ficha
grande debes tener un blanco que va a una linea de 220v,debes tener
un negro que va a una punta del condensador de 1,5mf. y de ahi a la otra linea de 220v y tienes el rojo que va solo a la otra punta del condensador y con respecto a la ficha chica queda anulada para esta prueba

Asi he estado probando con uno y funcionó .
Espero que el tuyo se le parezca espero noticias.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Motor electrico de unidad interior hace 13 años 1 mes #61503

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Pues perdonarme pero creo que estais equivocados ese motor es un simple motor de fan-coil. El conexionado es simple tienes que haber dos cables del mismo color normalmente amarillos que es el condensador, despues uno es el comun que es azul o blanco y los tres restantes son las velocidades que commutan con el comun
Para saber cual es el comun con un tester mira la resistencia del comun con los demas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Motor electrico de unidad interior hace 13 años 1 mes #61507

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola creo que goldete tiene razon,aqui tienes un esquema par que te hagas una idea,esos motores siempre venian con tres velocidades,para fan coils o unidades interiores,esto se pondra en el museo en averias electricas museo pga 7 averias electricas todo electrico saludos
www.aotaihua.com/images/116.jpg
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Motor electrico de unidad interior hace 13 años 1 mes #61551

  • pesoli
  • Avatar de pesoli
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 3
Gracias amigos, creo que goldete tiene razón, los he quitado de unidades interiores de aires y son para tres velocidades. Mañana los probaré en el taller y responderé los resultados. Saludos.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Motor electrico de unidad interior hace 13 años 1 mes #61584

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola el fusible no esta en el circuito, pero se puede poner, para proteger el motor, o si lo tiene saludos
Última Edición: hace 13 años 1 mes por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.212 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information