hola el aire de telefonia, yo tambien trabaje en las telefonicas,en tres edificios en madrid, la central en las plantas tenian equipos westinghouse, con compresores alternativos,de los que repare unos pocos y todo eran salas de reles, hay no tenian hiros ni nada de las equipos autonomos,los primeros equipos de este tipo fueron los klimat y despues fue liebert etc
c/ irun por la estacion del norte edificio de kodac lo compro telefonica, y se hizo todo nuevo,toda la instalacion, en la terraza esta la sala de maquinas,con bombas de calor york,
aqui si hay equipos autonomos por las salas, entre ellos misubishi, hay accesos restrinjidos, tienen o tarjeta para las puertas para entrar o salir a las salas, o llave maestra para todas las puertas,
las temp estan entre 17 18ºc en estas salas,
c/ rio jordan instalacion de telefonica repartidor, mas bien antiguo como la central de granvia, salas de reles,solo conozco eso igual las conoceis, yo inaugure la de la c/ irun
pero com en el centro de control no vi nada ya comente que los equipos de liebert estan metidos en cajas fuerte por el ruido,
pero hay instalaciones que tienes que pasar tres controles,tarjeta con un color, que dice segun color a donde tienes acceso,si no acceso restrinjido,
centro de investigacion y desarrollo telefonica, carretera de barcelona
igual lo conoceis, hay estuvieron compañeros mios, yo no,pero igual una pasada,esa instalacion tiene menos años que la de la c/irun