• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60474

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo solo soy un simple mecanico y reconozco que no tengo trofeos de pintura ni modelaje en plastilina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 3 semanas #61668

  • lobezno13
  • Avatar de lobezno13
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola compañero
Casualmente trabajo en el SAT de Hitecsa, y te puedo comentar que el problema en la mayor parte de los casos es por congelación. Maquinas que no disponen de interruptor de flujo, y en el momento en que el caudal disminuye considerablemente, el gas evaporando por debajo de 0ºC hace que el agua que pasa por las placas comience a congelar y a dolatar, rompiendo y comunicando circuitos. En otros casos, aunque se disponga de interruptor de flujo, se ha detectado agua bien sea corrosiva o que provoque incrustaciones en el intercambiador, provocando la misma avería, esto viene dado por el indice de Langelier, que nos resulta del analisis del agua de los centros comerciales cuando se producen estas averias.
Compañero, entiende esto como una critica constructiva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 3 semanas #61680

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
lobezno13 escribió:
Hola compañero
Casualmente trabajo en el SAT de Hitecsa, y te puedo comentar que el problema en la mayor parte de los casos es por congelación. Maquinas que no disponen de interruptor de flujo, y en el momento en que el caudal disminuye considerablemente, el gas evaporando por debajo de 0ºC hace que el agua que pasa por las placas comience a congelar y a dolatar, rompiendo y comunicando circuitos. En otros casos, aunque se disponga de interruptor de flujo, se ha detectado agua bien sea corrosiva o que provoque incrustaciones en el intercambiador, provocando la misma avería, esto viene dado por el indice de Langelier, que nos resulta del analisis del agua de los centros comerciales cuando se producen estas averias.
Compañero, entiende esto como una critica constructiva.
Lobezno 13 es verdad lo que dices pero una sondita antihielo vale 10 euritos y todos sabemos que un micro-interruptor de flujo vale 15.
Yo no digo que hitecsa sea una marca inferior a las demas pero trane en su modelo mas bajo ya lo incorpora de serie.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 3 semanas #61681

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Bienvenido al foro lobezno 13, gracias por participar.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 3 semanas #61766

  • lobezno13
  • Avatar de lobezno13
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
La sonda antihielo la incorpora, lo que quiero que entendais es que la sonda toma la lectura de la media de temperatura de todas las placas del intercambiador, si hay suciedad en una sola de ellas, el agua se estanca, comienza a congelar pero no hace que la media de temperatura baje demasiado, con lo cual, se hincha y revienta por ese punto. Para asegurarnos, ponemos presostato de baja, sonda antihielo y obligamos a colocar interruptor de flujo, para que sean el maximo posible de seguridades y no llegue a suceder la comunicación de circuitos.
Saludos a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 3 semanas #61768

  • lobezno13
  • Avatar de lobezno13
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
La sonda antihielo la incorpora, lo que quiero que entendais es que la sonda toma la lectura de la media de temperatura de todas las placas del intercambiador, si hay suciedad en una sola de ellas, el agua se estanca, comienza a congelar pero no hace que la media de temperatura baje demasiado, con lo cual, se hincha y revienta por ese punto. Para asegurarnos, ponemos presostato de baja, sonda antihielo y obligamos a colocar interruptor de flujo, para que sean el maximo posible de seguridades y no llegue a suceder la comunicación de circuitos.
Saludos a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 3 semanas #61785

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola bueno decirme algo,el interruptor de flujo para que esta,que yo sepa, detecta bajo caudal de agua en circuito,y para la maquina,

deberia tener termostato de agua fria, y el anhielo, primero corta uno, si no corta por temp el termostato, cortaria el antihielo,ninguno detecta baja temp, o no funcionan, o no hay antihielo, el debe de saber si hay algun presostato saltado,si fuera esa la razon,

supongo que en la entrada de la maquina, hay una valvula de regulacion del caudal, que entra a la maquina, asi que la presion elevada nula,

yo creo lo que comente al principio, circuito de agua, agua no tratada, termina por picar la tuberia,y al final se abre,yo creo que no es por culpa del circuito frigorifico,oxido taponamiento corrosion etc saludos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 3 semanas #61788

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Resumiendo lobezno por lo que comentas da igual si el intercambiador una de sus placas esta sucia nos puede reventar.
Con intercambiadores tubulares esto no pasaba ¿que estaban sucios? pues te cojias tu baqueta quitabas la tapa y en 10 minutos lo tenias limpio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 3 semanas #61793

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola goldete, si estaban como este lo limpias en 10 minutos,y los tubos tupis, los tubos que se ven se quedan anulados,saludos
www.plantdesign.com.mx/intercambiadores.html
Última Edición: hace 13 años 3 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 11 años 5 meses #102726

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information