• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Aparentemente todo bien, pero no calienta

Re: Aparentemente todo bien, pero no calienta hace 13 años 2 meses #57866

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Esta mañana me ha llamado el cliente para decirme que no calienta la máquina.
En estos días ha vuelto un poco el frío y la máquina no rinde.

La semana que viene iré a verla.
Última Edición: hace 13 años 2 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aparentemente todo bien, pero no calienta hace 13 años 2 meses #57945

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Entonces dais casi por hecho que el problema es por la carga de gas???
No veis nada que pudiera mermar el rendimiento??
Es que es raro teniendo una temperatura de descarga tan alta que no caliente un pimiento...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aparentemente todo bien, pero no calienta hace 13 años 2 meses #57972

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
Hola,una recomendación as mirado si hay un cruze demperaturas en algun punto de entrada de la tuberia de descarga.
me esplico si hay una corriente nueva de aire que le reste temperatura o si se le a caido en algun punto el armaflex seria lo primero que miraria y luego de mirar las preciones y los datos que as dado casi seguro que seria exceso de refrigerante.
Un saludo. ,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aparentemente todo bien, pero no calienta hace 13 años 2 meses #57979

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola lega, como indica el título. Aparentemente todo está bien. La preinstalción está empotrada. Pero la parte que se ven las tuberías vienen bien aisladas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aparentemente todo bien, pero no calienta hace 13 años 2 meses #57985

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
O.k picasso
y en los falso techos todo bien,perdona que insista, se que as buscado fuga,pero el salto termico es muy grande, ya solo te queda el supuesto exceso de refrigerante,a la temperatura exterior que tienes trabaja muy bien pero y en verano la temperatura exterior subira y la precion aun mas y con esa carga de refrigerante forsaras el compresor por lo cual debes de retirarle, pesarlo y cargarlo por peso lo que marca la placa y si puedes cargale r-22 puro
Espero poder ayudarte
Un saludo ,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aparentemente todo bien, pero no calienta hace 11 años 5 meses #101772

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Aparentemente todo bien, pero no calienta hace 11 años 5 meses #101940

  • NH2
  • Avatar de NH2
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 19
  • Karma: 0
Hola compañero,
Con esas temperaturas de condensación tienes que calentar por narices tendrías que comprobar que el salto térmico entre al entrada y salida del aire se acerca a los 10ºc. y si se alejan mas de 15ºc. o tienes demasiado caudal de aire o el alojamiento esta demasiado frío y tendrías que darle mas tiempo a que calentase todo.
HH2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.269 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information