• Página:
  • 1

TEMA: Bomba de Calor. A/A Roca 6000 frigorias

Bomba de Calor. A/A Roca 6000 frigorias hace 13 años 2 meses #56114

  • AGuzman
  • Avatar de AGuzman
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Hola a todos. Mira tengo un problemilla con un aire acondicionado roca de 407C y no doy con la solucion. El caso es que no funciona en bomba de calor le he medido las presiones y resulta que la descarga la tengo a 20kg y a la salida del condensador la presion entra en vacio y no se a que se debe esta anomalia espero que me podais ayudar un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba de Calor. A/A Roca 6000 frigorias hace 13 años 2 meses #56117

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Todo apunta que tienes un tapon en la bateria interior(en modo bomba de calor).
Revisa valvulas de expansion,restrictores,filtros strainers,llaves de servicio en caso de domestica,o valvula de expansion electronica si la lleva.
Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba de Calor. A/A Roca 6000 frigorias hace 13 años 2 meses #56122

  • AGuzman
  • Avatar de AGuzman
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
gracias por la ayuda, lo que me estraña es que la presion de descarga se queda en 20 kg constante, aber como puedo solucinarlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba de Calor. A/A Roca 6000 frigorias hace 13 años 2 meses #56123

  • AGuzman
  • Avatar de AGuzman
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
y a que es debido el tapon en la unidad interior(bomba de calor)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Bomba de Calor. A/A Roca 6000 frigorias hace 11 años 5 meses #101137

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.182 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information