• Página:
  • 1

TEMA: Capacitadores estallados.

Capacitadores estallados. hace 13 años 4 meses #51265

  • segundofrio
  • Avatar de segundofrio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
A que se debe que un compresor de 60.000 BTU 220 voltios de un equipo Acondicionador de Aire con 5 años de servicio estalle los capacitadores de arranque?
¿Cuáles son sus recomendaciones?

Gracias anticipadas por su valiosa ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacitadores estallados. hace 13 años 4 meses #51266

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Voltaje Bajo.
Terminales Sulfatados.
Contactos malos del Relay o Relay.
Presiones Desbalanceadas en el momento de el Arranque.
Y eso pasa por Colocar un Compresor Monofasico de esa Capacidad. Tendras ese Problema Siempre.
Despues de WIKIleaks, opìno de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacitadores estallados. hace 13 años 4 meses #51270

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
???????????????????????????????????????
y lo del wiki lics en frio ya es la ostia.No se de que va.Me lo expliquen.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 13 años 4 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacitadores estallados. hace 13 años 4 meses #51282

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "jordienex"
Te explico, pero lee esto primero.
es.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks
(no es obligatorio leerlo)
Y por eso, el que pida informacion, si la tengo, la doy.
Y mas importante aun, no es obligatorio que lean lo que escribo.
Porque la INTERNET, esta para todos y todo.
Despues de WIKIleaks, opino de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacitadores estallados. hace 13 años 4 meses #51289

  • segundofrio
  • Avatar de segundofrio
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
De nuevo gracias por tu ayuda. En Venezuela no existe 220 voltios monofásico. El 220 está compuesto de dos líneas vivas. Podrías ser más explícito en el por qué tendré ese problema siempre?
Gracias de nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacitadores estallados. hace 13 años 4 meses #51295

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "segundofrio", si eres Mecanico o Tecnico en Refrigeracion y Aire Acondicionado, a leer, si quieres.
No confundas VOLTAJE con MOTOR ELECTRICO.
Los motores electricos son:
www.scribd.com/doc/2448049/Manual-de-motores-electricos
es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
y el voltaje es
es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_%28electricidad%29
Y sobre Relays, Capacitores Ventajas y Desventajas
spanish.emersonclimate.com/espanol/art-sp-capacitores.pdf
spanish.emersonclimate.com/espanol/art-sp-motores.pdf
www.mundohvacr.com.mx/mundo/2007/02/75-5/
El problema lo tiene, el que tiene el compresor de esa capacidad monofasico.
Si es un Usuario Final:
Solucion: tener compresores trifasicos o haber puesto equipos pequeños.
Despues de WIKIleaks, opino de todo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacitadores estallados. hace 13 años 4 meses #51329

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Jolin,para mí ,o se ha averiado el compresor,o se ha averiado el condensador o capacitor,o esta agarrotado el relé de arranque.
No creo que dé para mucho mas.
Ahhh!!! y wikilis es la rehostia.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 13 años 4 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacitadores estallados. hace 13 años 4 meses #51333

jordienex escribió:
Jolin,para mí ,o se ha averiado el compresor,o se ha averiado el condensador o capacitor,o esta agarrotado el relé de arranque.
No creo que dé para mucho mas.
Comprueba bobinado del compresor.
Comprueba el condensador con tester que los hay para ese fin.
comprueba tension y caida de tension en la punta de arranque.
comprueba el rele.
comprueba tension nominal por si fuese el compresor que esta medio agarrotao y te consume mas de lo normal.
comprueba comprueba comprueba.
Si todo esta bien no se pon el condensador un pelin mas grande no?
Daria todo lo que se por la mitad de lo que ignoro
Última Edición: hace 13 años 4 meses por perro_astuto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacitadores estallados. hace 13 años 4 meses #51341

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Hace muuucho tiempo que no toco un monofasico pero eso de condensador estallado me suena a que la unidad de arranque no ha abierto el contacto, no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacitadores estallados. hace 13 años 4 meses #51391

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenasss.

Si despues de todo lo que te indican los compañeros esto no se solucióna????Entonces queda una reflexión en voz alta,¿Para que frecuencia es el compresor?.¿Con que regularidad rompe ese condensador?¿Que tensión te indica las caracteristacas de el condensador?¿no le estarás poniendo electrolíticos?.¿Está bien conectado?
:pinch: :pinch: :pinch:

Al menos dinos como queda.
Salud
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Capacitadores estallados. hace 11 años 6 meses #100256

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.261 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information