TEMA: seguimos con el tema del gas caliente

Re: seguimos con el tema del gas caliente hace 13 años 6 meses #46947

  • MIGUELON
  • Avatar de MIGUELON
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 98
  • Karma: 0
Seguramente este tipo de desescarche no sea el mejor, creo que el más efectivo es la inversión de ciclo, pero creo que se puede mejorar, o al menos intentarlo.
cuando dices que "energéticamente lo ideal es calentar con el frio de otro evaporador" te refieres a eso.
En cuanto a lo de resistencia de banadeja, en los de temperatura positiva, no. Es cierto que el agua no estará a la misma temperatura que con resistencias electricas, con lo que debe existir un tiempo mayor de descarche o de goteo.
En cuanto a los tiempos de descarche, normalmente el termostato actua sobre el valor de tiempo real, aunque es lo que dices es interesante y yo no lo había pensado.
En cuanto al recalentamiento, es evidente de que a pesar de dejar "enfriar" la batería del evaporador despues de cada descarche, la válvula de expansión estará más abierta de lo normal ducrante cierto tiempo, excepto en las electrónicas. Ahí si existe cierto peligro con el retorno de líquido, aunque por norma solemos poner separador de líquido antes del compresor.
Por lo visto, llevo todo el fin de semana recibiendo vuestros mensajes, y veo que el tema del gas caliente tiene miga.
Dentro de nada, tendré que instalar dos túneles de congelación de 40 hp cada uno y el sistema que utilizan en precisamente éste mismo.
Creo que ya me estoy hechando a temblar, jeje.
un saludo y gracias de nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: seguimos con el tema del gas caliente hace 13 años 6 meses #46990

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
hombre lo de la solenoide es ovio no crees
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: seguimos con el tema del gas caliente hace 13 años 6 meses #46995

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
en las camaras de congelacion SIEMPRE hay que poner resistencias en desague y bandeja ,la parada de este tipo de camaras siempre se hara por presostato nunca por termostato importante colocar separador de aceite y si te lo permite el presupuesto una kvl en aspiracion para una presion de aspiracion mas controlada
ademas os dire hace 20 años diseñe unas camaras en Vcalvaro Madrid para frutas a 4ºc que entraban tres trailers enteros quitaban las tractoras y ahi quedaban pues bien por el volumen de camara ademas del gas caliente tambien pulverizabamos agua caliente sobre sobre la bateria ya que habia distancias muy largas este agua la calentabamos con las descargas , desde entonces utilizo gas caliente ya que las resistencias que van dentro de las baterias la mayoria de las veces no hay sitio para desmontarlas ya que no las puedes sacar del evaporador y habria que sacarlo entero del recinto con todo el lio que conlleva

el gas caliente se trata de controlar muy bien el tiempo que hace falta que te toca estar medio dia pues lo estas ami no me dan ningun problema y llevo haciendolo muchos años esta claro que vivo en Madrid nunca he hecho camaras fuera ah y la valvula la pongo lo mas cerca del compresor
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: seguimos con el tema del gas caliente hace 13 años 6 meses #47003

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
Orubio no se donde trabajas pero prueba la opcion de ayuda de agua caliente pulverizada ademas del gas siempre en camaras de conservacion ya que en congelado te salpicaria demasiada agua y seria un caos de hielo por todas partes
te aseguro que hucimos una sala de despiece con una distancia de unos 40 mts y las de congelacion no han fallado casi nunca si lo hacian eran por fuga de gas
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: seguimos con el tema del gas caliente hace 11 años 7 meses #99376

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
MIGUELON escribió:
a Moya:
gracias por comentar. Se cerró el tema, y no se por qué.
En fin, te diré que generalmente, paro el/los ventiladores del condesador en el proceso de descarche. Instalo la solenoide de descarche (de descarga), lo más cerca posible del evaporador. Aíslo la línea para que no haya pérdidas. La entrada como comenté antes, la hago antes del distribidor del evaporador (dónde sino en un evaporador normal). El proceso es el siguiente.
1. el termostato (de tres relés) pide hacer el descarche. Inmediatamente me da señal a la solenoide de descarche. Puedo elegir entre cerrar la solenoide de líquido o dejarla abierta ( la lógica me dice que aunque quede abierta, la presion que toma el evaporador hará dificil la entrada de líquido al evaporador). Cumplido el tiempo (mejor, cumplida la temperatura por final de descarche, recogo el gas y detengo el equipo para que escurra el evaporador.
Éste último tramo es el que me da pavor. Observo como la presión que debe traer el compresor puede ser de 6 a 7 bares, y me miedo que el compresor no pueda con ella y me salte bien por clixon interno, bien por consumo.
Normalmente no instalo KVL de baja presión, (yo no decido qué instalar, sino mi jefe), aunque esto alargaría la vida util del compresor.
Por norma si instalamos separadores de aceite, debido a que muchas de las cámaras son de -20ºC (de pequeño calibre, 1,2 y 3 hp máximo).
Aun así, me acumulan hielo, fundamentalmente porque no consigo un desescarche eficaz desde el primero.
Conozco la inversión de ciclo, pero sé que hay que saber bastante cuando es necesario calcular la instalación, y esos conocimentos están lejos de mi alcance.
Gracias de nuevo, y un saludo de miguel angel.

Hola Miguelón, el tema aún no está cerrado, saludos.
www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...&limitstart=10#99373