• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Problema con un conducto.

Re: Problema con un conducto. hace 13 años 6 meses #46881

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Has mirado tambien quitando algun lateral de la parte trasera de la aspiracion si mete mas presion ?
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con un conducto. hace 13 años 6 meses #46895

  • mauro
  • Avatar de mauro
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 18
  • Karma: 0
salud a todos desde mataderos buenos aires argentina viti ,moya tiene acierto en su pensamiento ya que es inutil re empujar cuando el miembro es corto, por el croquis aportado por ud. es natural que llene la primera rejilla (trata de reducirle el caudal) asi podras llegar a las otras rejillas mas lejanas , trata de abrir una nueva rejilla de retorno de gran dimension lo mas cerca de la turbina ya que el existente es inoperante y retirar gas del equipo para enfriar mas el poco aire circulante sin bloquear el evaporador , si puedes realizar y COBRAR estas reformas adelante sino moya tiene toda la razon .sin mas atte mauro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con un conducto. hace 13 años 6 meses #46922

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
tal como esta el croquis,siempre tendras mas caudal y presion en esa primera rejilla,ya que no ofrece resistencia alguna a la flecha de la corriente del aire,aparte de lo dicho por los compañeros de separar la interior de la pared,deberia colocar reguladores de caudal en esa primera rejilla para que no salga por ahi,un mayor volumen de aire,deberas cerrar casi por completo esa rejilla,si la maquina es nueva ese es ,como dicen los compañeros el unico problema que tienes,si la maquina ya tiene algunos años,aunque el filtro este bien,deberas bajarla y ver como esta el evaporador porque seguramente has de tenerlo lleno de moco,y la circulacion de aire a traves del mismo sea insuficiente.
otra solucion,si es que tienes sitio,es hacerle un pantalon en la boca de la interior,a modo distribuir mejor las condiciones de las tres rejillas,dejas 1/4 parte de la boca de salida para la primera rejilla,y el resto para las otras dos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con un conducto. hace 13 años 6 meses #46925

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Probare lo del consumo, y lo de tapar esa primera rejilla a ver que tal :). Respecto a la instalaccion es nueva, los filtros estaban bien, la bateria no pude verla pero es nueva esa instalacion no debe estar muy mal, sobre el acceso a la maquina es casi nulo. Ya estubimos hablando con la empresa constructura a ver si se hacia cargo de tirar abajo ese techo mover la maquina y montar el techo. A ver si hay suerte ya les contare.

Un saludo gracias.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con un conducto. hace 13 años 6 meses #46926

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Vete con cuidado con la constructora porque si ha permitido eso es :

1º.- No tiene ni puta idea.
2º.- A encargado la instalación por dinero.(Barato,barato).

Intenta pensar el que hizo eso,porque lo hizo,y porque,aunque sea bajo su responsabilidad,no lo ha resuelto.

Tenlo claro que ya ves como andan las cosas.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con un conducto. hace 13 años 6 meses #46931

  • Miky
  • Avatar de Miky
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • El dia precedente te enseña al dia siguiente
  • Mensajes: 1894
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 282
Hola Viti, estoy seguro que esta sobre dimensionado el conducto, no obstante haber si tienes la opción que comenta nuestro compañero Sergilblas hay maquinas que da la opción del retorno por debajo, y este te favorecería la entrada de aire por plenum.

Sobre el reflector que te dibuje me refería a que lo colocaras en las rejillas que no te sale el aire, entendí que esa primera ya sale bastante, en ella puedes cerrar en el conducto un poco mas de lo que le pertenece.

Disculpa por no explicarme mejor.


Saludos.


B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con un conducto. hace 13 años 5 meses #48827

  • aprendiz-sat
  • Avatar de aprendiz-sat
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • SISTEMAS INTEGRALES
  • Mensajes: 122
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 1
hola viti:

en mi umilde opinion la salida de maquina se hacen un quiebro muy pronunciado y es posible que tengas rebufo de aire podias haber puesto la maquina un poco girada , vamos lo que yo hubierao hubiese echo yo

un saludo
www.dagasistemas.com/
sistemas contraincendios
S.A.T aire acondicionado
venta de repuestos de aire acondicionado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con un conducto. hace 13 años 5 meses #48860

debes separar el equipo de la pared al menos 30 cm de lo contrario se esta ahogando es decir, no puede succionar ,.-12
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con un conducto. hace 13 años 5 meses #48989

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Como te comentan los compañeros tienes dos problemas a simple vista con tu dibujo.

1. Tienes ahogada la maquina al tener tan poco retorno
2. El quiebro que hace el conducto al bajar facilita que el aire salga por esa rejilla dejándote sin caudal en el conducto para las demás.

Si puedes abre retorno y reduce rejilla o divide el interior del conducto en dos y comprueba filtros.

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con un conducto. hace 11 años 6 meses #99747

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information