• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Hitecsa UCWZ 351

Hitecsa UCWZ 351 hace 13 años 5 meses #43354

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos.
Tengo un cliente que tiene un equipo Hitecsa refrigerado por agua. El modelo de la unidad exterior es UCWZ 351 y el modelo de la unidad interior es FTBZ 351. El mando es Netware 2 DX System.
Necesito los esquemas eléctricos de fuerza y maniobra.
El cliente me avisó y he logrado dejarlo funcionando pero han pasado otros antes por allí y el cableado da miedo mirarlo. A parte de eso tengo que enceder el equipo desde el automático, porque aunque el mando se enciende cuando tiene corriente, éste no funciona, no sé si es el propio mando o es el botón on/off.
De todas formas, al encender desde el automático, aparece en la pantalla del mando la tª ambiente, después las letras PO, otra vez la tª y después las letras HI. A continuación se queda la tª ambiente otra vez y entonces arranca la evaporadora y la condensadora. ¿Esta secuencia de temperaturas y letras es normal?
Un saludo.
Última Edición: hace 13 años 5 meses por paulino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa UCWZ 351 hace 13 años 5 meses #43368

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Paulino, a veces los contactos se desgastan, prueba una cosa, desmonta el termostato(sin corriente) y pasale un lápiz a los contactos del on-off, si funciona bien y si no cambialo.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa UCWZ 351 hace 13 años 5 meses #43390

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos.
Cuando dices de pasarle un lápiz a los contactos, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Se trata de gastar la mina del lápiz en el contacto?
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa UCWZ 351 hace 13 años 5 meses #43430

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Muy Buenas.

Sabes que en los contactos del pulsador tienes dos circulitos negros. Se trata de pasarles un poco el lapiz, como si los estuvieras coloreando.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa UCWZ 351 hace 13 años 5 meses #43493

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Trataré de probarlo. Gracias.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa UCWZ 351 hace 13 años 5 meses #43510

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 13 años 5 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa UCWZ 351 hace 13 años 5 meses #43547

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3408
  • Karma: 481
gallego no se si darte dos besos o decirte que descanses jajajajaja menuda paliza le has dado al pc en un momento jajajajajja, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa UCWZ 351 hace 13 años 5 meses #43568

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Gracias Orubio. Seguro que encuentro lo que estoy buscando en toda la información que nos has facilitado.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa UCWZ 351 hace 13 años 5 meses #43582

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Gallego para yaaaaaaaaaaaaaaaaa jajajaja que nos mareas jejeje

Tomate unas birritas que te las has ganado anda

Un saludo gallego
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa UCWZ 351 hace 13 años 5 meses #43605

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3408
  • Karma: 481
orubio te e colocado todas las descargas junta para que se puedan acceder con mayor facilidad , un saludo campeón
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa UCWZ 351 hace 13 años 5 meses #43607

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
tranquis,jeje,que aun hay unos pocos megas de hitecsa jajajajajaja.
pero los metere en mgupload y te mando el enlace pa que los cuelgues maestro.
un saludo a todos y a ver si ahora no me deja colgado el mierdavodafone,

un saludo a todas...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Hitecsa UCWZ 351 hace 12 años 10 meses #62821

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos.
Gracias a los esquemas que colgó Orubio conseguí poner el equipo en marcha a principios de octubre del año pasado. Sólo era rehacer y conectar correctamente el cableado (parecía haber pasado una manada de elefantes por las cajas de conexiones), localizar una fuga y cargar a peso. En R-407-C se quedó funcionando en 6 bar en baja y 17.5 en alta.Hasta ahí todo correcto, aunque de dio la sensación que la presión de baja está un poco alta.
Esta semana me vuelven a llamar porque no funciona el equipo.
El equipo es Hitecsa, la unidad condensadora modelo UCWZ 351, refrigerada por agua y la evaporadora FTBZ 351. Dista una de la otra unos dos metros, quizás no llegue.
No he reparado nunca equipos refrigerados por agua, por lo que creo que el problema viene derivado de la refrigeración por agua de la condensadora.
El problema que me he encontrado es que el presostato de alta tarado a 26 bar estaba saltado. Lo rearmo y efectivamente, compruebo en el manómetro que para a 26 bar. La presión de baja también sube. Desde que arranca hasta que para pasan unos 30 segundos.
Le pregunto al cliente si el equipo del centro está funcionado, dice que sí y me lo confirma el técnico de mantenimiento del centro y me enseña otras instalaciones de particulares y me indica que a pesar de las limpiezas del circuito, normalmente suelen ser problemas en los filtros de agua a la entrada de la condensadora.
Ciertamente a la entrada de la condensadora de mi cliente hay una pieza de latón con entrada y salida y una tercera tuerca. Se me ha ocurrido aflojar la tuerca muy despacio. Han salido unas gotas de agua y he cerrado.
He rearmado el presostato y el equipo se ha puesto a funcionar a 6 bar en baja y 19 en alta.
¿Casualidad o está el problema en la pieza? ¿Esa pieza es un filtro? ¿Suciedad?
La otra tubería de agua está por encima de esta, imagino que es la de salida porque después de funcionar un rato estaba más caliente que la tubería del ¿filtro? y aparte lleva una pieza de latón que me imagino que será para purgar la instalación de aire.
¿Estoy en lo cierto? ¿Cómo puedo limpiar el calderín?
Os agradecería mucho vuestra ayuda.
Un saludo.
Vaya tostón.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information