• Página:
  • 1

TEMA: regulación de válvulas termostaticas.

regulación de válvulas termostaticas. hace 13 años 7 meses #42713

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Cuestionamiento:
La válvula de expansión esta localizada cerca del evaporador. Como cualquier otra válvula, su trabajo es controlar los fluidos, en este caso la cantidad de refrigerante que entra en el evaporador. Cuando sus condiciones de operatividad varían, es necesario calibrar la cantidad de refrigerante que necesita el evaporador..
Estas válvulas regulan la inyección del refrigerante líquido dentro del evaporador. La inyección es controlada por el sobrecalentamiento del vapor.
En las válvulas danfoss TE-5 se aplica la siguiente regla de aproximación: 0,5 K por 360° o sea 0.5ºC por vuelta Una vuelta de vástago supone un cambio de recalentamiento de unos 0.5ºC a una temperatura de 0ºc
Para 4 ó 5 vueltas serian 2 ó 2.5ºC…
Pregunta: ¿en un caso de estos o en otros similares no es mejor cambiar de orificio?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: regulación de válvulas termostaticas. hace 13 años 7 meses #42720

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Quizás tengas razón pero dependerá del elemento termostático y del gas que emplees.
Porque no vas a utilizar una valvula que te funcione bien aunque estes al límite del cambio???
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: regulación de válvulas termostaticas. hace 13 años 7 meses #42743

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
No entiendo la pregunta Olfera

Cuando hacemos una instalación sabemos el rendimiento que esta va a dar y nos vamos al orificio que mas se aproxime a este rendimiento a si que

¿Por que colocar un orificio que tengamos que ajustar recalentamiento, si tienes uno que te da casi clavado ese rendimiento?

De veras no entiendo por donde vas, que seguro que conociendo como tratas los temas sera por algo pero...... no te pillo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: regulación de válvulas termostaticas. hace 13 años 7 meses #42747

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
amigo olfera la manera mas logica seria que el fabricante del evaporador fuera el mismo fabricante que el del elemento de expansión , de esa forma pocos problemas nos darían el regular el recalentamiento , por lo que en ello dependerá tanto el diseño de la instalación como de el rendimiento que nos de un orificio (la mínima o la máxima) u otro en ese abanico debemos movernos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: regulación de válvulas termostaticas. hace 13 años 7 meses #42751

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Manu jejejjeje eres un poeta picha me encanta la manera que tienes decir y no mojarte eh jodió jajjajajjaj (que nos vamos conociendo)


Viejo Loboooooooooooooooooooo jajajjaja
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: regulación de válvulas termostaticas. hace 13 años 7 meses #42756

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
no pepe para nada jajajajja solo que casi nunca la instalación ni el evaporador están acorde con el orificio por lo que deberíamos saber como actuar en cada falla

PD; sabiendo como se mueve el burro podremos girar hacia un lado o hacia otro

un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: regulación de válvulas termostaticas. hace 13 años 7 meses #42759

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Pero manu viendo a Olfera no creo que pregunte eso jajajja

No creo que vayan los tiros por ahi demasiado sencilla la pregunta no?
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: regulación de válvulas termostaticas. hace 13 años 7 meses #42762

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
ya se pepe pero olfera es tan viejo como yo y ya veras por donde tiran sus post jajajaj

un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: regulación de válvulas termostaticas. hace 13 años 7 meses #42766

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Por eso Picha que es algo tan normal que no me cuadra el sabra por donde va


No se
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: regulación de válvulas termostaticas. hace 11 años 7 meses #98982

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
Bueno Olfera, dinos por donde ibas (si te acuerdas claro)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.323 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information