Hola.
Resulta que este verano instale un equipo de 3000frg 410 marca Frimec. y me ha llamado el cliente diciendo que no enfria. al ir a revisarlo resulta que el compresor no arranca ,pero el cliente me dice que la tuberia fina (liquido) estava congelada,compruebo la interconexsion y llega corriente a la unid. exterior ,el ventilador exterior funciona corectamente y en los bornes de conexion tengo 220 en todos ellos.
e quitado corriente a la vivienda para rearmarla y sigue sin funcionar el comp.
le e puesto los manolos y en parado indica que presion hay el man. de alta indica mas 15 bar,se que en parado la presion es mas alta que trabajando en frio y que el que este a a esta presion no quiere decir que no le falte gas al trabajar
en principio no puedo destriparla para verificar ya que cuentan con servicio tecnico.
¿es dificil que congele la tuberia de liquido sin arrancar el compresor?
la instalacion comprobe estanqueidad mediante vacio y no suelo dejar fugas,podria ser pero ..........
seria posible que se hayga roto el compresor por una falta de refrigerante
-¿ QUE CREEIS QUE PUEDA ESTAR PASANDO?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: equipo frimec congela la tuberia de liquido
hace 13 años 7 meses #41850
Parece falta de refrigerante, tambien podrias tener obstruccion, como dice cantimplora habrá saltado el clixon. Seria interesante saber a que temperatura tomaste la presion.
Arriba has puesto 410. Es ese el refrigerante? Para 15 bar te está dando una temperatura de unos 24º.
Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: equipo frimec congela la tuberia de liquido
hace 13 años 7 meses #41852
Como ya te han dicho estoy en que es falta de gas o obstrucción, por lo que al no refrigerarse el compresor por su aspiración te ha saltado de clixón, seguramente y lo hubieras tocado te habrías dado cuenta de que estaba muy caliente.
Mi consejo, llama al cliente y que no ponga la maquina en marcha (para que de lugar a enfriarse). Cuando vayas a verla si saltaba de clixón , al enfriarse te arrancara y podrás sacar conclusiones, de si es una fuga o una obstrucción.
Y si no arranca estando frió, comprueba clixón, condensador de arranque y conexionado del mismo.
Un saludo y ya nos contaras
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: equipo frimec congela la tuberia de liquido
hace 13 años 7 meses #42006
hola
gracias por las respuestas.
la maquina es de refrigerante r 410
la tº ambiente de 24º
y no e revisado el tema de tocar clixon o revisar condensador por estar el equipo en garantia.
lo que me estraña de lo que comentais de obstrucciones e s que halla funcionado tanto tiempo y aver visto yo mismo la puesta en marcha que las presiones de trabajo era correcta y que durante la media hora que estuve con el equipo en marcha todo fuese tan correcto.
la semana que viene ire con los del sat y abriremos ya os comento a ver que sucede
saludos currantes
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: equipo frimec congela la tuberia de liquido
hace 11 años 7 meses #98926
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.