• Página:
  • 1

TEMA: R-417a no rinde.

R-417a no rinde. hace 13 años 9 meses #40210

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Le estoy haciendo el cambio de refrigerante a las oficinas de la ONCE y me encontre con una Interclisa aire aire.
Con el R22 a 29ºCexterior y 24 interior, la temperatura de impulsion 12ºC
La carga segun placa son 6,88 kg de R22.(Maquina compacta)
Con las mismas temperaturas, y 6,88 Kg de 417a, la temperatura de impulsion son 20ºC y las presiones de trabajo, 1,8kg Lp y 11kg Hp
Con una carga de 8,40 kg de 417 las presiones de trabajo son 3,5 kg Lp y 20 Kg Hp.
La temperatura de impulsion del aire interior es 15,2 ºC
¿Que problema puede haber? (Cargas por liquido, Vacio de 1,5 horas, baterias limpias, funcionando correctamente con R22)
¿Que porcentaje de carga de mas lleva el R417A, respecto al 22?
Saludos
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-417a no rinde. hace 13 años 9 meses #40225

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Con el 417 aún no tengo experiencia, pero con el 422 hay que abrir la VET o incluso cambiar a un orificio mayor.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-417a no rinde. hace 13 años 9 meses #40226

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El que lo fabrica, dice hasta en que tamaño de equipo, podria funcionar
www2.dupont.com/Refrigerants/pt_BR/products/isceon59_br.html
Aqui de otro Fabricante
www.heatcraft.com.au/webdav/site/externa...0drop-in%20flyer.pdf
Por la cantidad de R22, estas en el limite de uso.
www2.dupont.com/Refrigerants/en_US/asset...9_retrofit_guide.pdf
Última Edición: hace 13 años 9 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-417a no rinde. hace 13 años 9 meses #40227

  • txus1977
  • Avatar de txus1977
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 62
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola, yo he realizado varios cambios con exito, con unas presiones de funcionamiento de 3,5 y 15 bares. Suelo cargar el 80% de la cantidad de R-22 y luego miro el subenfriamiento y recalentamiento para ajustar la carga. Si tienes esos datos seria de gran ayuda.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-417a no rinde. hace 11 años 7 meses #98330

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-417a no rinde. hace 11 años 7 meses #98339

  • Edmundo13
  • Avatar de Edmundo13
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 359
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 5
es con capilar o con restrictor o valvula de expansion ojo si es con capilar menos gas a la maquina que la de referencia mirar sobrecalentamiento y subenfriamiento lo que no se si el r417 sirve para capilar ojo si es con restrictor cambiar a valvula de expansion problema tiene que tener deposito de liquido y para valvula de expansion lo mismo con deposito, el problema del restrictor es encontrar el que le vale a ese gas pues necesitas uno mas grueso osea probar hasta que valga un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information