• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: problema con evaporador

Re: problema con evaporador hace 13 años 10 meses #39455

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Las causas que te pueden provocar un presión alta en baja y en alta son una mala condensación o una obstrucción en alta, no se me ocurre nada mas

Ten en cuenta que la presión de baja se te dispara porque tienes la presión de alta muy alta, ademas tu mismo te das una respuesta los días nublados el equipo funciona bien ( esto es debido a que condensa mejor por las condiciones climáticas, hace menos calor)

Lo de que el retorno estuviera mejor con mas presión en baja es debido a que tenias mas carga de gas en el circuito y por lo tanto llegas mas tarde a evaporar el liquido en el evaporador ( tienes un recalentamiento mas bajo)

Pero que los tiros van por la condensación comprueba subenfriamiento o diferencias de temperatura en la linea de alta

Un saludo
Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con evaporador hace 13 años 10 meses #39461

  • villarroelvj8
  • Avatar de villarroelvj8
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Saludos, una pregunta una obstruccion en capilar es posible?
y si tienes razon en lo que dijiste, la unidad tenia una sobrecarga de gas, pero eso quiere decir que mas gas soluciona el problema? algo me parece ilogico ahi.

A ver compruebo la diferencia de temperatura en la linea de alta y luego que mas hago?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con evaporador hace 13 años 10 meses #39467

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Tienes que recoger el refrigerante.
Tienes que ver si el compresor rinde, comprime y succiona, separado del resto del circuito.
Tienes que ver los capilares, o mejor cambiarlos, o el orificio, limpiarlo, si el compresor esta bien.
Tienes que ver las tuberias, a ver que pusieron, para corregir.
Tienes que medir la presion de alta, colocando un gusanillo antes de la expansion.
Tienes que colocar un Filtro-Secador.
Por Que tocaron el Equipo, si funcionaba bien antes?
Sin Medir la Alta, no se que hacer.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con evaporador hace 13 años 10 meses #39468

  • villarroelvj8
  • Avatar de villarroelvj8
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Ok muchas gracias por tus sugerencias ,.-4 , ya e intentado todo lo que e podido sin tener que soldar o picar tuberia, voy a tener que hacer algo mas intensivo

bueno la historia de porque tocaron el equipo es medio larga, la unidad condensadora la cambiaron de una ventana al techo puesto que la vibracion se volvia molesta por las noches (ojo es un apartamento en donde esta la unidad, y bueno esa fue la solucion que le encontraron ) luego las tuberias que van de la unidad condensadora a la unidad interna estaban bastante humedecidas y estaban ya humedeciendo la pared, por lo que otro tecnico propuso cabiarle el almaflex, lo cual hiso pero encontro que cuando movieron la unidad condensadora habian doblado el tubo casi por completo, por lo que segun corrigieron esto (digo segun porque no lo e corroborado). y bueno desde ese momento el aire acondicionado muestra la falla que aqui puse, el tecnico que hizo esto dijo que todo era problema con el sensor, Y bueno ya en esa epoca ya estaba yo aqui en la ciudad otra ves y me llamaron a mi.
Ah lo primero que se me vino a la mente fue que no hay que reparar lo que esta bien jejeje. Saludos.
Última Edición: hace 13 años 10 meses por villarroelvj8.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con evaporador hace 13 años 10 meses #39470

  • N.P.I.
  • Avatar de N.P.I.
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 126
  • Karma: 2
Buenass!!
Estoy con lo que dice el compañero Joseregue;y que según expones, yo comenzaría por examinar lo último que hicierón.
Una cosita,Haber si vas a tener el evaporador inundado de aceite,

Continúa y ánimo,ya nos conteras el resultado que seguro que estás muy cerca.

SALUD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con evaporador hace 13 años 10 meses #39471

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
[color=]Lo que les podría decir es que lo más notable es que la tubería que viene de la unidad condensadora al evaporador viene relativamente fría (digo relativa puesto que debería de estar más fría), pero más o menos a la mitad de recorrido del evaporador, este tiene al tacto una temperatura ambiente.[/color]
La temperatura del compresor al condensador y la del condensador al capilar o a la VET. Debe ser alta.
Alta presión = alta temperatura. Desde la salida del compresor a la salida del capilar o la VET.
La temperatura del tubo de alta debe bajar desde el compresor hasta el sistema de expansión en una proporción moderada. Recordemos que la temperatura según presión menos la temperatura según termómetro nos da el Subcooling=subenfriamiento y según entiendo en AA no debe ser superior a 15ºC. Si hay un subenfriamiento mayor a 15ºC es por condensador demasiado grande o por válvula muy cerrada u orificio muy pequeño o por capilar mal dimensionado (muy pequeño el diámetro o muy largo el capilar) o por taponamiento.
60 psi en R22 nos da una temperatura de 1.1ºC en evaporación lo que nos daría una temperatura de cuarto de más o menos 10ºC, aquí tenemos que tomar, la (Superheat= sobrecalentamiento, temperatura del refrigerante dentro del evaporador) temperatura a la salida del evaporador y mirar la diferencia entre presión-temperatura y temperatura, si la diferencia es muy alta, mayor de 6ºC se puede presentar el caso de falta de refrigerante o de compresor malo de válvulas(plato de válvulas).
Ah lo primero que se me vino a la mente fue que no hay que reparar lo que está bien.
Cuando a uno lo llaman a prestar un servicio es porque hay algo anormal dentro de la función del equipo. Lo primero que hace uno es indagar por el funcionamiento en los últimos días y si alguien más ha mirado o tocado el equipo. Cuando alguien ha intervenido el equipo y el usuario le informa a uno por que lo intervinieron y que le hicieron es por ahí por donde hay que entrar a buscar el problema. (a lo mejor en la primer o segunda intervención sobrecargaron el equipo y dañaron válvulas del compresor).
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con evaporador hace 11 años 7 meses #98320

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.281 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information