• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: City Multi, Carga

Re: City Multi, Carga hace 13 años 10 meses #39430

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
A mi tambien me suena a mucho gas, pero que mucho gas has tenido que meter la pata en algo fijo

Como dicen los compañeros dinos lineas y metros modelo y a ver que se cuece
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 10 meses #39464

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Que modelo es:

YMF-B_YMF-C_YEM-A_YGM-A_YHM-A

Que capacidad?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 10 meses #39474

  • Fulanito
  • Avatar de Fulanito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
es una PUHY 200 YGM-A

6 unid interiores de 20
60m de 1/4 y 3/8

gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 10 meses #39476

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Fulanito,

Me sale una precarga de la máquina de 7 Kg, y con la distancia que nos das, son 3,4 más. Total 10,4 Kg estando en vacío.

Espero que te sirva.

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 10 meses #39482

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Fulanito yo no lo he hecho todavía pero con esas unidades interiores y esas lineas seguro que te has colado una barbaridad que 27 kilos de gas en un vrv son muchos kilos de gas para esas potencias


Un saludo y no te preocupes, ademas viendo que tu jefe en los tiempos que corren desde hace mucho tiempo no quiere ni echar dinero en una bascula que vale 90 euros me imagino en las condiciones que tienes que trabajar.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 10 meses #39512

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Dime cuantos metros tienes de tuberia de liquido, desde la maquina exterior y a todo el resto de unidades.

Cuantos metros de cada medida tienes

Te digo la carga exacta.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 10 meses #39540

  • Fulanito
  • Avatar de Fulanito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola a todos,

gracias por todo amigos,, pero al final el cliente le a debido de apretar y a terminado llamando a servicio tecnico y el ordenador a cantado que el compresor esta mal. si lo que no hagan los de los oredenadores jejeje.

no me comento que era lo que fallaba, pero me imagino que sera la valv. de aspiracion, no creeiss?

un saludo y gracias amigos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 10 meses #39599

  • OSCAR ALBACETE
  • Avatar de OSCAR ALBACETE
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 121
  • Karma: 1
Hola, si el ordenador "canta", pero los 27 kg de gas refrigerante en una puhy 200 sobra gas por un "tubo". ,.-15 ,.-15 ,.-15 ,.-15 ,.-15 ,.-15
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 10 meses #39609

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Hola Fulanito:

Me alegro que hayas resuelto o mejor dicho te hayan resuelto el SAT.

Aun asi, yo antes de cambiar el compresor, intentaria que antes del cambio, recuperar el gas y realizar una carga a peso la que le corresponde.

Aun no me has dicho la cantidad de metros de cada tuberia de liquido que tienes.

Segun tus calculos le cargaste 27kg. en total.
Segun Airbag 7+3 o 4 total 10 o 11kg.

Segun mis calculos te he repartido la tuberia total que tienes de 60mts. en 40mts de 3/8" y 20mts de 1/4" que mas o menos seria lo logico, basado en que el ramal general de liquido sera en todo su recorrido de 3/8" y con las derivaciones a 1/4" considerando que se realizo una trayectoria correcta en el recorrido de la misma. Y con 6 unidades de 20.

Me sale: 7+4.9= 11,9kg. =12kg.

Basandome en la carga que hiciste de 27kg, estaba pasada de gas unos 15kg. por lo que es normal que el compresor trabaje mal, no que este mal.

El equipo tiene acumulador pero con limites, y el compresor es mitsubishi y es muy duro pero tambien tiene sus limites.

Yo probaria con la carga idonea, aunque a mas de uno le pese, al usuario final no le pesara.

Yo antes de cambiar un compresor me aseguro bien, aunque requiera su tiempo, lo que ocurre que hay gente que no opine lo mismo y vayan a tiro seguro se cambia compresor y punto.

Ya que valoran mas el coste de la reparacion, que el tiempo que se pueda emplear en resolverla y reducir los costes finales.



Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 10 meses #39656

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Totalmemte de acuerdo contigo, Multimarcas.

Antes de cambiar un compresor, hay que asegurarse muy mucho, y más de esas potencias. Al llevar más del doble de gas que debe llevar, el compresor a parte de ir muy alto de presiones, el consumo va disparado, y si metes el ordenador, como si metes manómetros, como pinza, te va cantar.

Comprueba con su carga (10,50 Kg o 12,00 Kg, depende de la distancia) y luego dictamina y cambias si es preciso.

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 10 meses #39666

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Fulanito los compañeros llevan toda la razón antes de cambiar el compresor asegúrate bien, lo primero su carga optima y después ya veras si es necesario el cambio o no de compresor
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: City Multi, Carga hace 13 años 9 meses #39960

  • Fulanito
  • Avatar de Fulanito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 38
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Hola a todos,

el viernes en una reunion con el cliente, nos comenta que ya le habian dicho,otra empresa, que era el compresor que estaba mal.

ya os comentare que pasa al final

un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.343 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information