• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Me piden una centralita para manejar las rejillas¿

Re: Me piden una centralita para manejar las rejillas¿ hace 13 años 10 meses #39271

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Airbag, a mi tambien me gustaria ver como esta daikin.

Me cuesta creer que por muy inverter que sea el ventilador interior,
pueda funcionar sin la compuerta de sobrepresion ya sea a retorno como a plenum.

Que pasara cuando cierren todas las compuertas.
Que no te reviente el conducto.
Que no suba la presion en calor
Quien para el compresor

Solo se me ocurre que lleve un software que sea la leche.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me piden una centralita para manejar las rejillas¿ hace 13 años 10 meses #39277

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Multimarcas.

Como bien dices, con un buen sofware no hay problemas. Controlando la presion de la impulsión de la unidad interior regularan la velocidad del ventilador inverter interior y a su vez la demanda del compresor, pero todo esto son especulaciones, a ver si algun compañero nos da mas información y si no se lo pedimos a Daikin.

Un Saludo

PD: Si es por presion de impulsión, me imagino que en caso de conductos mal diseñados darían bastantes problemas.
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me piden una centralita para manejar las rejillas¿ hace 13 años 10 meses #39291

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
al final contanta tecnologia nos volvemos locos antes cogias una compuerta para cada ramal un termostato y una compuerta de sobrepresion y era la ostia la unidad paraba por temp de retorno y te olvidavas o noooooooooooooo
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me piden una centralita para manejar las rejillas¿ hace 13 años 10 meses #39372

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
A ver chicos, el equipo de Daikin, funciona con un software de la leche, y através de una pasarela entre air zone y la propia placa de Daikin. A parte del tema de air zone, esto lo han sacado por la cantidad de problemas que hay con las preinstalaciones, ya que casi nunca coinciden las dimensiones de los condutos con las que deben ir. Llevan un sensor que adecúan y garantizan cierta presión en conductos, de esta manera sea grande o pequeño el conducto, la velocidad y caudal se regulan automáticamente, y siempre hay cierta presión (la que le hayamos programado con el mando).

Por otro lado, y aprovechando el invento, se han puesto deacuerdo con airzone para esto mismo (y con la pasarela van mandandose datos). Si voy cerrando compuertas, el ventilador va girando menos, y así hasta el parámetro que esté programado. Evidentemente, el compresor va más despacio según baja la velocidad del vent int.

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me piden una centralita para manejar las rejillas¿ hace 13 años 10 meses #39413

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Tienes razón Airbag. Hoy he estado hablando con una comercial de Air zone y me ha estado explicando. Le he preguntado que si al controlar el ventilador interior, haría falta compuerta de sobrepresión y me ha contestado que sí...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me piden una centralita para manejar las rejillas¿ hace 13 años 10 meses #39421

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Picasso, me imagino que será por seguridad, porque en teoría no hace falta. De todos modos, una compuerta vale poco, y si Air Zone dice que hay que ponerla, no soy nadie para contradecir.

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me piden una centralita para manejar las rejillas¿ hace 11 años 7 meses #98319

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information