• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Extraña avería DAITSU DS100GMV+DOS100GMV COMPACT

Extraña avería DAITSU DS100GMV+DOS100GMV COMPACT hace 7 meses 1 semana #196529

  • jolusam
  • Avatar de jolusam
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Hola, tengo un problema con este equipo de conductos DAITSU DS100GMV + DOS100GMV COMPACT , en resumen:
Se inicia el equipo en modo frio, arranca normalmente el primer compresor inverter, va acelerando, los valores de funcionamiento son correctos, al cabo de unos minutos arranca el segundo compresor que también es inverter, las presión de baja va bajando la alta va subiendo, el recalentamiento se hace más grande y se para el segundo compresor, siempre es el segundo que arranca, el primero sigue funcionando con valores muy altos de recalentamiento y no indica ningún tipo de avería, esto lo hace indistintamente pues los compresores se alternan en cada arranque. Cuando se pone a funcionar en bomba de calor, funciona perfectamente.
Como tenemos otra máquina exactamente igual, hemos ido probando, sondas, todas las placas y sigue igual, también se ha cambiado la válvula de expansión de frío y por indicación del servicio técnico de Eurofred, también la de calor (¿?).
La carga de gas se ha verificado que es la correcta, aunque funciona perfecto en calor, pero por si acaso.
Agradecería cualquier sugerencia.
Gracias y saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Extraña avería DAITSU DS100GMV+DOS100GMV COMPACT hace 7 meses 1 semana #196531

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola buen día un saludo , si sean hecho todas las comprobaciones oportunas incluido la carga exacta de refrigerante y no hay pérdidas.
Posibles causas:
Humedad en el sistema
Filtro integrado en la línea frigorífica saturado.
Pérdida de carga excesiva en la interconexión de máquinas ( algún aplastamiento quizás) .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Extraña avería DAITSU DS100GMV+DOS100GMV COMPACT hace 7 meses 1 semana #196532

  • jolusam
  • Avatar de jolusam
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Hola, gracias por tu respuesta.
Creo que no hay humedad, por que en bomba de calor funciona perfectamente.
En la válvula electrónica de expansión lleva dos filtros a la entrada y a la salida, se comprobaron ambos con nitrógeno, cuando cambiamos dicha válvula, además no se aprecia expansión en ninguna parte de la línea frigorífica.
La instalación ya lleva hecha varios años y la líneas frigoríficas no se han tocado, solo tienen unos 5 metros.
Lá maquina lleva 5 electro válvulas, que se escuchan abriendo y cerrando en el funcionamiento, he mirado en el manual de servicio, pero no pone nada de la función que hace cada una.
Última Edición: hace 7 meses 1 semana por jolusam.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Extraña avería DAITSU DS100GMV+DOS100GMV COMPACT hace 7 meses 1 semana #196533

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
En modo calor la secuencia de funcionamiento es completamente diferente al modo frío, igual piensas que funciona bien y no es así , para verificar exactamente habría que monitorizar el equipo o solicitar una asistencia del SAT ver parámetros y estado del sistema.
Por otra parte podéis ir haciendo las comprobaciones correspondientes , más teniendo otros equipos de iguales características.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Extraña avería DAITSU DS100GMV+DOS100GMV COMPACT hace 7 meses 1 semana #196534

  • jolusam
  • Avatar de jolusam
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Si, tenemos una segunda máquina idéntica, que funciona bien, y es de la que hemos intercambiado los componentes (placas, sondas bobinas etc). la mediciones que hemos ido comparando (disponemos de un manómetro testo digital 550s) con el equipo que funciona en bien en calor, son idénticas, presiones de baja, alta, temperaturas de gas y liquido, recalentamiento y subenfriamiento, saltos térmicos y consumos. En calor son prácticamente iguales, en frio, al inicio son iguales y el fallo se produce al iniciar el funcionamiento del segundo compresor, que en la que funciona bien mantiene las presiones y el recalentamiento a 5ºC y la que no funciona se va a 20ºC, porque se nos baja la presión de baja mucho, sube la temperatura de aspiración, sube la presión de alta, hasta que a un valor de una presión de unos 4,5 bar, para el segundo compresor y continua funcionando el primero, pero con valores de recalentamiento muy alto 15ºC, y así queda ya permanentemente hasta que la apagamos y volvemos a encender en el termostato que repite el mismo ciclo.
Una prueba que hicimos, que por eso cambiamos la válvula de expansión electrónica interior, es que usando el imán abrimos al máximo la válvula y empezó a funcionar bien, ósea recupero la presión de baja y volvió a arrancar el compresor, claro que sin control sobre la expansión, empezó a bajar demasiado el recalentamiento.
Se que es una avería muy rara, ya la han visto una empresa que lleva el Sat de Eurofred de Cádiz y no supieron decir que podría ser, ellos llamaron al servicio oficial de Eurofred, que la vieron y nos dijeron que el fallo era la válvula de expansión de la ud exterior, que también se cambió junto a la válvula de retención, el conjunto completo, y sigue igual, dando el mismo fallo.
Perdón por extenderme tanto, pero en 28 años que llevo trabajando, en tres empresa de sat de climatización y ahora que llevo 7 en la mía, no me había encontrado una avería tan rara. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, silenbloc

Extraña avería DAITSU DS100GMV+DOS100GMV COMPACT hace 7 meses 1 semana #196537

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Gracias por el aporte tus palabras son nuestros ojos se agradece el detalle.
La vee unit interior la cambiaste , o sólo la unit exterior ?
Última Edición: hace 7 meses 1 semana por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jolusam

Extraña avería DAITSU DS100GMV+DOS100GMV COMPACT hace 7 meses 1 semana #196538

  • jolusam
  • Avatar de jolusam
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Hemos cambiado las dos, interior y exterior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Extraña avería DAITSU DS100GMV+DOS100GMV COMPACT hace 7 meses 1 semana #196539

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ok .
El cerco cada vez se hace más pequeño.
El sensor que está en contacto con el evaporador lo habéis cambiado?
La tarjeta de control unit interior?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Extraña avería DAITSU DS100GMV+DOS100GMV COMPACT hace 7 meses 1 semana #196540

  • jolusam
  • Avatar de jolusam
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
El evaporador trae tres sondas, la temperatura de entrada de aire ambiente, que pensamos que está bien, una sonda de entrada al evaporador y otra de salida, hemos cambiado la de salida, por que pensamos que es la que controla la apertura de la válvula de expansión.
La tarjeta de la unidad interior también la hemos intercambiado.
Última Edición: hace 7 meses 1 semana por jolusam.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Extraña avería DAITSU DS100GMV+DOS100GMV COMPACT hace 7 meses 1 semana #196541

  • jolusam
  • Avatar de jolusam
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Última Edición: hace 7 meses 1 semana por jolusam.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Extraña avería DAITSU DS100GMV+DOS100GMV COMPACT hace 7 meses 1 semana #196542

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Optaría por cambiar también el de entrada ( líquido pre-expansionado) pues con los dos calcula el recalentamiento y apertura de la vee .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Extraña avería DAITSU DS100GMV+DOS100GMV COMPACT hace 7 meses 1 semana #196543

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, por descartar, dinos el salto termico en la UI temperatura de entrada y salida de aire tamto en frio como calor verifica el funcionamiento del ventilador interior
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.248 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information