• Página:
  • 1

TEMA: compresor, arranca directo, pero no con evaporador

compresor, arranca directo, pero no con evaporador hace 1 año 4 meses #196062

  • Juancito2000
  • Avatar de Juancito2000
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola gente, tengo un Split que intenta arrancar el compresor (3 segundos) y no lo consigue, probé de arrancarlo puenteándolo directo (con el mismo capacitor) y arranca perfecto.
Cuál puede ser el problema?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor, arranca directo, pero no con evaporador hace 1 año 4 meses #196068

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Juancito2000 escribió:
Hola gente, tengo un Split que intenta arrancar el compresor (3 segundos) y no lo consigue, probé de arrancarlo puenteándolo directo (con el mismo capacitor) y arranca perfecto.
Cuál puede ser el problema?
Sustituye el condensador, y nos cuentas
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor, arranca directo, pero no con evaporador hace 1 año 4 meses #196078

  • Juancito2000
  • Avatar de Juancito2000
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Ya probé con 3 condensadores medidos con capacimetro (uno es nuevo) y hace lo mismo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor, arranca directo, pero no con evaporador hace 1 año 4 meses #196082

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si es un split de unos 12000 btu le corresponderían unos 35 mf 400v aproximadamente sino te consigue arrancar checa las bobinas del compresor posiblemente estén desvalorizadas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor, arranca directo, pero no con evaporador hace 1 año 4 meses #196083

  • Juancito2000
  • Avatar de Juancito2000
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola, es de 9900 btu usa 30mf 400v, el manual tiene estos datos
Starting current 18A
Locked rotor Amp 24A
cuando intenta encender el compresor mido con la pinza amperometrica y me da 17A
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor, arranca directo, pero no con evaporador hace 1 año 4 meses #196084

  • Juancito2000
  • Avatar de Juancito2000
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Solucionado!! era falta de gas.
Gracias por los aportes
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

compresor, arranca directo, pero no con evaporador hace 1 año 4 meses #196086

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Gracias por dar solución al tema me alegro se solucionara , aunque no guarda relación la falta de refrigerante con la falla de arranque.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor, arranca directo, pero no con evaporador hace 1 año 4 meses #196126

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Al arrancar maquina, la presion baja ,dispara detector presion ,el compresor se para etc al conectar compresor ,saltando todos los elementos electricos ,el compresor funciona ...........podria ser la averia ?
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor, arranca directo, pero no con evaporador hace 1 año 3 meses #196128

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol no esta mal el recordatorio, unos decian que si, otros decian que no,he tropezao tanto en esta vida que ni siquiera yo me reconozco,pero quien tiene razon sin acentos,yo me crie en frente de un colegio de paga , maldita sea,busca por aqui si le falta gas,que hacen,si no arranca sin gas se para por baja como dice el catalan,arranca y se para, y despues si no rearmas no arranca
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor, arranca directo, pero no con evaporador hace 1 año 3 meses #196137

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Juancito2000 escribió:
Hola gente, tengo un Split que intenta arrancar el compresor (3 segundos) y no lo consigue, probé de arrancarlo puenteándolo directo (con el mismo capacitor) y arranca perfecto
Me viene a la memoria el Toyota de Carlos Sainz " intenta arrancarlo intenta arrancarlo!! "" Si lo intenta y no puede no es por falta de refrigerante más puenteando el capacitor arranca sin problema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information