TEMA: transductor de presion

transductor de presion hace 1 mes 2 semanas #195695

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 86
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
957115.gif 7alegria.gif 957115.gif 7alegria.gif
hola foreros hace mucho k no participo en el foro, pero si os leo.
A ver si me puede ayudar alguno, he tenido un problema con una DAIKIN me marcaba E3 en teoria la carga esta bien le he hecho varios test y no salta alarma solo con altas temperaturas, claro de ahi paso a pensar k falla el transductor de alta presion, lo comprobare,
Pero os necesito sobre todo para k me ayudeis a hacer un simulador de transductor de presion para comprobaciones lo he visto hacer con un potenciometro, pero busco y no encuentro nada en la red, no se rango del potenciometro ni donde van conectados los tres cables k van a la placa se k en general ,uno es masa, otro 5v y otro vuelta a placa para lectura, espero k me podais ayudar.
Gracias de antemano 957115.gif 957115.gif 957115.gif 7alegria.gif 7alegria.gif 7alegria.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

transductor de presion hace 1 mes 1 semana #195701

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8542
  • Gracias recibidas 3411
  • Karma: 121
Buen día saludos , los transductores de presión puedes usar la siguiente fórmula ; el de baja ( Vc -0,5)x 10/3 para el de alta (Vc-0,5)x 10 verificar voltaje entre los pines 3 , 2 .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

transductor de presion hace 4 semanas 18 horas #195720

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 86
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Muchas gracias, sinenblock
El administrador ha desactivado la escritura pública.

transductor de presion hace 3 semanas 3 días #195732

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 86
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
957115.gif 957115.gif 7alegria.gif 7alegria.gif 957115.gif
Buenas de nuevo amigos ,,, fui a mirar lo del trasductor de presion y resulta k tiene presostato, intente comprobar presion de alta y no tiene para poder medir es una makina daikin un modelo 70 de conductos , hoy me han dicho ke ha vuelto el error E3 nunca cuando estoy alli, la unica manera de acercame a saber la presion de alta es con termometro o poniendo la pieza ke pincha la tuberia hace mucho tiempo la utilize pero no con R32 y sus presiones ,no me atrevo, necesito tomar referencia de la presion para saber si el presostato puede estar mal,se os ocrre alguna manera mas ?Tambien tomare temperaturas de entrada y salida de aire de la condensadora. Para vuestra informacion por si era el gas lo sake y lo volvi a meter al peso, k os parece k pueda hacer ? Utilizo la pieza k pincha tuberia para tener referencia?
espero vuestra ayuda, gracias de antemano
957115.gif 957115.gif 957115.gif 7alegria.gif 7alegria.gif 7alegria.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

transductor de presion hace 2 semanas 2 días #195753

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8542
  • Gracias recibidas 3411
  • Karma: 121
Para verificar presión , ésa pieza no la recomiendo pues la junta suele perder, lleva si o si transductor , revisa su circuito frigorífico y elementos
El administrador ha desactivado la escritura pública.