• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Enfriadora Carrier 30rbsrqs

Enfriadora Carrier 30rbsrqs hace 2 años 3 meses #195343

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas noches, estamos mirando una avería que nos sale en esta enfriadora carrier, la avería es la 11202 Water Loop : Delta Pressure Error, no sé a qué es debido, si la presión que marcan los transductores es de 94 kPa en la entrada y en la salida del agua, con la enfriadora totalmente parada, coincide con la presión que marca el manometro en el circuito hidráulico, hasta que no reiniciamos está alarma no arranca está enfriadora, el unico valor que no me cuadra en el display es presión de agua offset -99kpa. Un saludo a todos me alegro de volver por aqui
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier 30rbsrqs hace 2 años 3 meses #195346

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Entiendo que hablamos de la unidad con módulo hidráulico. En un principio te está diciendo que la presión diferencial es alta o baja, tienes que entrar en configuración y ver que valores tiene y los límites de alarma.
Se deveria de haber regulado en la puesta en marcha, ya que los circuitos hidráulicos son todos diferentes, en un mantenimiento cambiaron la enfriadora y la instaladora realizo la puesta en marcha ella misma sin ajustar parámetros me toco ajustarla una mañana porque el control tiene un montón de menús y submenús además puedes ajustar las alarmas y prealarmas. Personalmente, creo que hay veces que hay controles hechos para solo los de la NASA.
Dado que mi campo en los últimos años a estado enfocado al mantenimiento de los equipos de climatización de equipos de precisión te puedo asegurar que manejar un control C-6000 o 7000 de stulz o un hiromatic de emerson es mas sencillo que el control touc de carrier. Felices fiestas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier 30rbsrqs hace 2 años 3 meses #195348

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas eso es lo que me gustaría saber los límites de las alarmas, pero no puedo acceder a ellos, la pude poner en funcionamiento dándole a calibrar presión de agua, antes tube que cambiar un transductor de presión de agua de entrada
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier 30rbsrqs hace 2 años 3 meses #195350

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Entras en configuración la contraseña es 1100 o 0011, no lo recuerdo bien, cambia el idioma al español que es el 1, el 0 es en ingles. Voy a ver si encuentro el manual que lo deveria de tener en español en el ordenador
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier 30rbsrqs hace 2 años 3 meses #195353

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier 30rbsrqs hace 2 años 3 meses #195363

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Está instalada recientemente? sino es así y nadie ha estado trasteando su configuración la causa puede estar por otro lado .
Última Edición: hace 2 años 3 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier 30rbsrqs hace 2 años 3 meses #195366

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
No, es una enfriadora antigua, tiene ya años, ahora mismo ya está funcionando, le di a la opción de presión de agua calibrad, y empezó a funcionar en principio tenía un transductor en el circuito de agua que no leía bien, está fue la última foto que le eché
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Lo que me gustaría es saber el por qué? Dándole a calibrar se puso en funcionamiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier 30rbsrqs hace 2 años 3 meses #195367

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Pues solo con leer la pantalla que muestras en el post, tienes un claro problema en el circuito hidráulico, aunque viene en kilopascales si lo pasas a bares una presión de entrada de 1,75 bares y una presión de salida de solo 0,3 bares.
Si a eso le sumas que el punto de alarma de baja presión lo tienes a -99 está claro que nunca va a saltar por baja presión.
Mírate el filtro a agua, vaso de expansión y circuito parado, estás enfriando aire porque agua ya te digo que no tienes
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier 30rbsrqs hace 2 años 3 meses #195368

  • tecnofri
  • Avatar de tecnofri
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 804
  • Gracias recibidas 206
  • Karma: 7
Buenas goldete me equivoqué de foto esa es la foto cuando daba avería, tenía el transductor de salida de agua averiada le cambié el transductor y ya media bien y daba un valor normal entre la entrada y la salida del intercambiador, pero solo se puso en marcha la enfriadora cuando le di a presión de calibración de agua
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier 30rbsrqs hace 2 años 3 meses #195372

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
He encontrado el manual echale un vistazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier 30rbsrqs hace 2 años 3 meses #195373

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
goldete escribió:
He encontrado el manual echale un vistazo
No me deja subirlo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Enfriadora Carrier 30rbsrqs hace 2 años 3 meses #195375

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Puedes intentar comprimirlo o usar un enlace externo así como enviarlo al correo del foro para subirlo a él.
Última Edición: hace 2 años 3 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.729 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information