• Página:
  • 1

TEMA: Consulta compuerta sobrepresión

Consulta compuerta sobrepresión hace 2 años 4 meses #195247

  • chanche
  • Avatar de chanche
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
Buenas,

Tengo una consulta sobre las compuertas de sobrepresión, tengo una instalada de 400x150.

La consulta es sobre si la cambio por una de 600x150 ¿la podré ajustar con la misma sensibilidad que la de 400x150?
La cuestión es que la que tengo actualmente se abre al máximo cuando solo tengo una compuerta abierta de impulsión, y parece que se queda corta para evacuar todo el caudal sobrante. ¿Si la cambio por una de 600 podrá ir más desahogada? Y sobretodo ¿Podría ajustarla para que trabaje igual que la de 400?

No quiero cambiarla y que luego no se abra porque necesite más presión.

Vosotros ¿Qué medida tenéis montada?

Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta compuerta sobrepresión hace 2 años 4 meses #195248

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
chache chachi chechu chchi,deja las rajas chenchu ,yo creo que tu problema es , demasiado caudal de aire ,reduce el caudal de aire de retorno,y si no pues en la impulsion , descozco quw maquina y no sabemos si puedes destensar la correa, para que tengas menos caudal de aire en impulsion,o en retorno,no hace falta aire en cantidad si no que enfrie o caliente ,reduce el caudal a la entrada del retorno, que entre meno aire en la maquina, deja las compuertas, chonchi sal,,,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta compuerta sobrepresión hace 2 años 4 meses #195249

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
chache chachi chechu chchi,deja las rajas chenchu ,yo creo que tu problema es , demasiado caudal de aire ,reduce el caudal de aire de retorno,y si no pues en la impulsion , descozco que maquin es y no sabemos si puedes destensar la correa, para que tengas menos caudal de aire en impulsion,quitar caudal de aire en retorno ,no hace falta aire en cantidad , si no que enfrie o caliente ,reduce el caudal a la entrada del retorno, que entre menos aire en la maquina, deja las compuertas, chonchi sal,,,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta compuerta sobrepresión hace 2 años 4 meses #195250

  • chanche
  • Avatar de chanche
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
La máquina es una daikin bqs100. Con 4 compuertas de impulsión. Y eso cuando sólo uso una la compuerta de sobrepresión está abierta al máximo. Ya he ajustado la máquina desde el panel de control a la mínima velocidad posible de impulsión por ajustes de obra.

¿Cómo sería lo de destensar la correa? Y ¿Cómo puedo conseguir menos retorno? Tapo una parte del filtro de entrada? O cómo?
Última Edición: hace 2 años 4 meses por chanche.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta compuerta sobrepresión hace 2 años 4 meses #195251

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Chanche si todo esto es por la rejilla que te genera ruidos y exceso de caudal , no te compliques , instala en el conducto principal justo en la entrada de aire hacia el conducto de la rejilla un deflector de fibra , verás como lo solucionas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information