• Página:
  • 1

TEMA: Fabricador de hielo con reemplazo de compresor.

Fabricador de hielo con reemplazo de compresor. hace 2 años 4 meses #195127

  • puko
  • Avatar de puko
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
Hola a todos"!.
me entregaron un fabricador de hielo que un tecnico trato de reparar, de una forma muy particular, corto casi todos los cables de la tarjeta y si eso no fuera poco, reemplazo el compresor original que funcionaba con 404a por un compresor R22.
mi duda es, ya logre con el esquema electrico conectar todo como deberia ir,.
el compresor arranca, pero cual deberia ser su presion en alta y baja normal de funcionamiento?
es un compresor Copeland, CRC4.0175-PFV es la unica informacion que tengo.
que presion deberia manejarlo para obtener mejor frio en el condensador y que haga hielo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fabricador de hielo con reemplazo de compresor. hace 2 años 4 meses #195133

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8700
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola puko buen día , puedes facilitar más datos ?
El compresor actual trabaja con R22 o R404a , el sistema de expansión es por capilar o vet , que tipo de fabricación hace escamas, cubitos y su peso en gr , en barra .
Nos vas comentando .
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fabricador de hielo con reemplazo de compresor. hace 2 años 4 meses #195137

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
fullserviceparana.blogspot.com/2014/06/t...s-refrigerantes.html
para fabricar hielo se requiere que el evaporador alcance menos de 20°c ó -25°c y entre mas baja sea la temperatura del agua mucho mejor.
la presión de trabajo del refrigerante tendrá muchos factores que influirán en ella, de entrada tenemos que mirar : el diámetro y largo del capilar o la VET y su orificio, (ademas la temperatura ambiente y la Humedad relativa.)
al cambiar de R 404a a R22 se modificaron las condiciones de trabajo del equipo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 2 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fabricador de hielo con reemplazo de compresor. hace 2 años 4 meses #195138

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 2 años 4 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.267 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information