• Página:
  • 1

TEMA: Carga enfriadora.

Carga enfriadora. hace 2 años 5 meses #195106

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
Cuáles son los pasos a seguir,para cargar una enfriadora climavenetta,después de haber soldado el presostato de alta?No quisiera romper el intercambiador de placas.Tiene 13kg R407c en cada circuito,son dos.Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga enfriadora. hace 2 años 5 meses #195107

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo lo que realizo en enfriadoras así como equipos de precisión y en general circuitos grandes es después de haber realizado un buen vacío pongo la máquina en marcha pero OJO solo el ventilador del evaporador y en el caso de la enfriadora la bomba de agua. Posteriormente conecto la botella en modo líquido ya sea mezcla o puro y con la báscula abro válvulas u que vaya entrando líquido; tranquilo en cargas grandes jamás llegaras ala carga y si tienes una temperatura por encima de 11 en agua y 23 en aire no te va a llegar ni una gota de líquido al compresor que está parado.
Asegurate de tener abierta la solenoide de la linea de liquido aunque ya muchas maquinas tienen toma en la linea del distribuidor despues de la valvula de expansion.
Un error frecuente es introducir la carga por bascula sin comprobar el estado de los intercambiadores sobre todo en agua, revisa los saltos termicos recalentamiento y subenfriamiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: isati
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.196 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information