• Página:
  • 1

TEMA: Equipo TANGO

Equipo TANGO hace 2 años 7 meses #194886

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Necesito una pequeña ayudita, tengo una split de R-32 marca TANGO de pared, está en un edificio climatizando una sala de raks asi que está medio olvidada. El caso es que paso hoy y me da error E6; para ir acortando la máquina tiene gas, las baterías están limpias y filtros etc.
He mirado por internet y no veo nada, a ver si alguien tiene los códigos de averías.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo TANGO hace 2 años 7 meses #194890

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Goldete buen día, pues teniendo en cuenta que Tango pertenece al grupo al igual que Midea , la causa del error E6 puede ser en el motor-ventilador dc de la unit exterior.

Ya nos cuentas, un saludo.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo TANGO hace 2 años 7 meses #194891

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol unos dicen que el ventilador ext, y otros las sondas,tratandose de un profe......
compruebalo, sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo TANGO hace 2 años 7 meses #194892

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol unos dicen el motor vent ext, otros dicen las sondas o sensores de ext
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo TANGO hace 2 años 7 meses #194895

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Al final e conseguido localizar el servicio técnico; la máquina es nueva de R-32 y no hay mucha información del equipo. El fallo es que no hay comunicación entre la unidad exterior e interior lleva 3 hilos más la tierra los e testeado y están bien.
La unidad está en garantía, pero quería comprobarla para no hacer perder el tiempo con el tema de garantías.
He hablado con el técnico y me a dicho que ira a cambiar la placa de control.
Gracias a todos un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo TANGO hace 2 años 7 meses #194904

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ahora habría que revisar el motivo o causa del fallo de la tarjeta o tarjetas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.186 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information