Hola a todos, tengo un problema con esta máquina de conductos, el error es JP: Combinación defectuosa de inverter e impulsor del ventilador.
Es la primera vez que me encuentro con este error, ¿Alguien podría ayudarme?.
Gracias
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
DAIKIN AZQS100B8V1B error PJ
hace 2 años 10 meses #194383
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
A mi me a salido alguna vez en la puesta en marcha de un equipo que no estaba bien configurado. Básicamente te está diciendo que la placa PCI no reconoce la placa de control. Necesitas el ordenador para ver la comunicación o jugártela y pedir la placa PCI exterior
El administrador ha desactivado la escritura pública.
DAIKIN AZQS100B8V1B error PJ
hace 2 años 10 meses #194384
Por la limpieza de la placa deduzco el mantenimiento de los intercambiadores , filtro evaporador, evaporador y condensador. Revisa la correcta limpieza de ellos.
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito" panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
DAIKIN AZQS100B8V1B error PJ
hace 2 años 10 meses #194385
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.