• Página:
  • 1

TEMA: Error aire acondicionado Fijitsu

Error aire acondicionado Fijitsu hace 3 años 3 meses #193694

  • ital_clima
  • Avatar de ital_clima
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Buenas compañeros, tengo un problema con un equipo de aire acondicionado split Fujitsu, ASY12LSACW (unidad interior) / AOY12LSAC (unidad exterior). En concreto sigue parpadeando continuamente el led timer y despues de apretar el boton test se queda parpadeando el led OPERATION y el led TIMER parpadea 2 veces en verde.
He buscado los codigos de errores y creo que si no me equivovo es el "Error de comunicación de unidad exterior a interior en la puesta en marcha (reverse siñal) / Al poner en funcionamiento la maquina, la unidad interior no recibe la señal de la unidad exterior durante 10 segundos consecutivos."
Sabéis lo que debería comprobar para confirmar donde esta la averia?
Gracias anticipatamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error aire acondicionado Fijitsu hace 3 años 3 meses #193695

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola un saludo , si la secuencia son los dos leds parpadeando 2 veces el fallo que te indica es del sensor temperatura , sino es así hay que saber exactamente la secuencia de los leds para diagnosticar el error o posible causa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error aire acondicionado Fijitsu hace 3 años 3 meses #193696

  • ital_clima
  • Avatar de ital_clima
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Buenos días y gracias por contrastar tan rápidamente. La sequencia del error es: led rojo de Operation parpadeando rápidamente y el led de Timer hace 2 parpadeos en verde.
Intentaré subir el video del error para que podáis verlo mejor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error aire acondicionado Fijitsu hace 3 años 3 meses #193698

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Yo tengo un equipo igual parpadea el de operation y timer dos veces seguidas y el de operation luego cinco veces mas, mire en los codigos de error pero no aparecia esa averia.
Sabriais decirme la resistencia que daria con respecto a la temperaturala sonda que mencionas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error aire acondicionado Fijitsu hace 3 años 3 meses #193701

  • ital_clima
  • Avatar de ital_clima
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola Walcarcel, a ti también te da el error en el primer encendido como a mi o te llega a arrancar y luego para?
Última Edición: hace 3 años 3 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error aire acondicionado Fijitsu hace 3 años 3 meses #193719

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ha 20 ºC da 12,5 kh sonda ambiente .
Última Edición: hace 3 años 3 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error aire acondicionado Fijitsu hace 3 años 3 meses #193746

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
hola inatl clima , no a mi un dia funciona al dia siguiente no, y asi de vez en cuando por lo k m da como dicen los compis k es la sonda hace tiempo k no voy aesa instalacion ,pero mirare la resistencia ke ha dejado el compi.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Error aire acondicionado Fijitsu hace 3 años 3 meses #193757

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
ital_clima escribió:
Hola Walcarcel, a ti también te da el error en el primer encendido como a mi o te llega a arrancar y luego para?

Quitas tensión por unos 5 minutos , luego lo prendes en modo ventilador , y checas si da error o no , sino da error , cambias de modo a calor con la temperatura al mínimo demanda 16 ó 18 ºC y checas si da error , sino da error vas aumentando el set hasta que de orden arranque unit exterior según de antes o después el error la causa puede ser una u otra .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.201 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information