Hola a todos compañeros.
tengo un pequeño problema con un aparato 1x1 de daikin con exterior RXF25B5V1B de R32 teniamos aviso de fallo cuando llegue con temp. interior sobre 20º c le pedimos frio a 18 y no arrancaba creo que hasta ahi medio normal le pusimos un pequeño calefactor pegado a la aspiracion y no arrancaba optamos por pedir calor y arrancó con lo que como pensabamos tenia falta de gas lo intentamos poner en frio para suplementar la carga adicional y no arrancaba. Mi pregunta es : ¿ con esa temp. interior deberia de arrancar, creo? hasta ahora es la primera vez que me pasa .
¿ al ser tan moderno , y tipo domestico las temp. son demasiado bajas para el arranque en frio?
Al buscar alarma en el mando, 5 sg pulsado boton cancel nos salto los codigos , solo pitaba continuo en 00, pulsando cancel va pasando sobre codigos diferentes y solo pitaba continuo en 00. ¿me falta algo para comprobar alarmas? ¿hay algo que se me escapa ?. las presiones en calor en tubo de descarga en este caso, el de 3/8, eran de 15 kg. Hemos optado por recuperar carga al peso la maquina trae de serie 550 gr, y aunque hay bastante tirada de linea le cargaremos poco mas, previamente de comprobar fugas. aunque estuvo funcionado varios meses sin problemas, tememos que algun otro instalador , pues en esa azotea hay varios halla utilizado nuestra maquina de botella de carga para otra, Pero ¿estas maquinas tan modernas son tan exigentes con temp. con temp de mas de 3ºC sobre demanda de mando'¿ porque no arranca?
Gracias a todos por la ayuda de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Que usó se le va a dar a un equipo de uso doméstico con una temperatura < 18 ºC según normativa no es aplicable .
Estas por debajo de la temperatura de diseño del equipo , no es problema de falta de refrigerante , más bien de baja temperatura de trabajo del equipo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
hola compañeros
Recupere el gas de la máquina solo tenia 95gr aproximadamente, meti nitrogeno a 45 kg durante dos horas y no aparecia fuga, volvi a cargar y funcionando. Hasta ahora no me habia pasado esto, que no me arrancase en frio un aparato deacuerdo que las temperaturas de la interior eran un poco justas, pero si tenia falta de gas y arrancaba en calor por que no detecto averia. bueno la cuestion es que ya esta funcinando.
gracias por vuestro asesoramiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.