Buenas noches con todos.
Tengo un equipo de aire acondicionado tipo piso techo
Marca: Coldpoint
Modelo u/e: CHUA-36CNR1
Modelo u/c: CHOT-36CNR1
Al termino de la instalacion se procede a encender el equipo pero sin darle ON con el control es que las luces del panel de evaporador arroja destellos de alarma y defrost parpadeando en color rojo. Lo desconecte de la red y volvi a conectarlo pero al cabo de 10 segundos vuelve la falla ya dejando bloqueado el equipo sin si quiera ponerlo en modo ventilacion.
La conexion electrica es la clasica de 220v de alimentacion en el evaporador y 24vac para la comunicacion entre unidad interior y exterior, viendo el diagrama en el evaporador me da dos borneras mas donde una de ellas es un EXTERNAL FEEDBACK SIGNAL que no sea para que sea ya que en el condensador solo existe 4 borneras: 2 para la alimentacion de 220vac y 24vac. Pienso que sea una falla de fabrica o una incompatibilidad entre unidades pero espero que alguien en el foro pueda orientarme en este dilema.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Averia Coldpoint piso techo
hace 3 años 5 meses #193334
hol dices tengo un equipo no se si es nuevo ,dices altermino de la instalacion. se pone en marcha, eres profesional lo montas tu,no se si es nueva instalacion.
las dudas tiene garantia, ¿de fabrica no es la averia?,alguna conexion mal de esas alarmas, desconecta las sondas, prueba si no tienen alarma, esta mal alguna conexion, las alarmas se quitan desde el mando o centralita, si es nueva maquina llama a la casa, saludos
Adjuntos:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Averia Coldpoint piso techo
hace 3 años 5 meses #193344
Aber fijate en el esquema, no es mas que un ok de unidad exterior, lleva los 24 v del comun y los devuelve a una entrada, por lo tanto quemar no vas a quemar nada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Averia Coldpoint piso techo
hace 3 años 5 meses #193353
Hola. Revisa las conexiones electricas. Son muy simples. Alimentacion al Evaporador y Alimentacion al compresor y condensador. Y la Conexion del 24 v, que es la que comanda desde la tarjeta del evaporador. Es monofasico por lo que entiendo mas simple aun. Si apesar de esto sigue la falla, entonces, si es nuevo Pide garantia de tu proveedor, pues si es nueva y lo toquteas, pierdes garantia. Suerte colega.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Averia Coldpoint piso techo
hace 3 años 5 meses #193365
Buenas noches con todos y gracias por tomarse el tiempo de ayudar.
He dado con la solución revisando un equipo de similares características pero igual marca donde lleva el evaporador las mismas conexiones; sin embargo; en ese caso la unidad condensadora llevaba una tarjeta electronica y todas las borneras iguales al evaporador, entonces procedí a revisar la tarjeta electrónica para saber a donde iba esas borneras que en la leyenda del diagrama dice: feeback external o algo asi, y la solución solo fue puentear esas dos borneras de conexión para que desaparezca el error y el equipo funciono sin problemas. Espero haberme dejado entender.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.