Hola, pues trabajo en control de calidad, y hoy hemos tenido una discusión con un instalador.
En una construcción nueva de 25 viviendas, cada vivienda tiene dos dormitorios y un salon. Las embocaduras de las rejillas del salon están correctamente hechas, pero la de los dormitorios, han instalado unas compuertas manuales, para cerrarse como opcion, hasta ahí bien.
El problema viene cuando haciendo el checklist ,me encuentro con que el conducto viene sin embocar en la compuerta, y claro he dado parte, después de medir temperatura e impulsión, con un salto térmico de 5 º respecto a la temperatura de consigna, y un caudal medio de 1.0 / 1.3 metros por segundo, le digo al instalador que no puede ser que los conductos de impulsion esten sin embocar a las compuertas.
El me dice que si, que si cumple rite que está correcto, y yo le he dicho que si cierro las compuretas parte de la impulsion va a volver por el falso techo al retorno y va a ser aire frio en verano que el equipo va a tomar como lectura, y va a "cortar" erroneamente, ya que la vivienda puede estar a más temperatura, y él dandome la razón pero diciendo que eso va a ser mínimo.
La pregunta es...
Ustedes embocan mediante cajon de fibra o tabica las rejillas que tienen compuertas? Porque segun este instalador conque cumpla RITE es suficente, por no hablar que algunos conductos están directamente desplazados de la rejilla
Un saludo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
¿Compuertas en conductos de impulsión sin embocar?
hace 4 años 4 días #192162
Hola, lo que suele hacerse es embocar a los cercos en donde se colocan las rejillas para facilitar desmontarlas y limpiarlas y junto a la rejilla el regulador de caudal aunque no se el tipo de rejillas que teneis
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
¿Compuertas en conductos de impulsión sin embocar?
hace 4 años 3 días #192172
Yo no soy muy listo, pero la explicación que da el instalador no tiene sentido.
Si he entendido bien ha dejado compuerta que al cerrarlas el aire se va al retorno por plenúm, es que si es asi al abrirlas también se fugará aire. no entiendo, me suena más que olvido embocarlas.
Y por otro lado que yo sepa RITE no se usa en viviendas, si el buen hacer y las buenas practicas.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
¿Compuertas en conductos de impulsión sin embocar?
hace 4 años 1 día #192182
¿En que apartado del RITE se menciona que los conductos deben de ser totalmente estancos o con la mínima perdida posible?
Yo la semana que viene voy a cerrar las compuertas y a calcular el salto térmico para demostrarle que el equipo no va a funcionar bien, porque estoy seguro de que la impulsión va a rebotar contra las compuertas va a entrar por el plenum y va a hacer que el equipo no funcione en un óptimo rendimiento, razón demás para embocar correctamente con tabicas esas rejillas.
Y el tema de la velocidad, por RITE no encuentro nada, únicamente un dato que menciona que una velocidad óptima de confort es de 5 m/s a la salida del conducto.
Saludos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
¿Compuertas en conductos de impulsión sin embocar?
hace 4 años 1 día #192183
"IT 2.2.5 Pruebas de recepción de redes de conductos de aire IT 2.2.5.1 Preparación y limpieza de redes de conductos
1. La limpieza interior de las redes de conductos de aire se efectuará una vez se haya completado el montaje de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y de montar los elementos de acabado y los muebles.
2. En las redes de conductos se cumplirá con las condiciones que prescribe la norma UNE 100012.
3. Antes de que una red de conductos se haga inaccesible por la instalación de aislamiento térmico o el cierre de obras de albañilería y de falsos techos, se realizarán pruebas de resistencia mecánica y de estanquidad para establecer si se ajustan al servicio requerido, de acuerdo con lo establecido en el proyecto o memoria técnica.
4. Para la realización de las pruebas las aperturas de los conductos, donde irán conectados los elementos de difusión de aire o las unidades terminales, deben cerrarse rígidamente y quedar perfectamente selladas. IT 2.2.5.2 Pruebas de resistencia estructural y estanquidad
1. Las redes de conductos deben someterse a pruebas de resistencia estructural y estanquidad.
2. El caudal de fuga admitido se ajustará a lo indicado en el proyecto o memoria técnica, de acuerdo con la clase de estanquidad elegida."
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.