• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Equipo condensado por agua

Equipo condensado por agua hace 4 años 3 meses #191711

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
Buenas tardes, llevaba mucho tiempo sin entrar al foro por motivos de trabajo y familiares aunque de vez en cuando si leía algo. Aprovecho fara felicitar el nuevo año a toda la comunidad. Voy con el tema, tengo un equipo ciatesa condensado por agua de torre en un centro comercial, el equipo estaba muy manipulado, sin esquemas, etc. Funcionó en verano, pero ahora en invierno nada más arrancar el compresor se para porque la tubería de salida del intercambiador de placas se empieza a congelar, como si no pasara suficiente caudal. La verdad es que no tengo mucha experiencia con estas máquinas, pero empiezo a ir bastante a centros comerciales y estoy viendo bastantes. El filtro del agua está limpio, tengo presión y si desconecto la salida y abro la entrada me circula agua, no hay manómetros. No se, a ver alguien que tenga más experiencia con estas maquinas,. Hay interruptor de flujo a la entrada después del filtro y a la salida una válvula presostatica y luego una electroválvula. Marca Ciatesa. Modelo
Última Edición: hace 4 años 3 meses por sergiovalencia.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo condensado por agua hace 4 años 3 meses #191712

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
Modelo IXH-95. Número de serie WO-903218
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo condensado por agua hace 4 años 3 meses #191713

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
¿A que temperatura esta el agua de entrada al equipo?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo condensado por agua hace 4 años 3 meses #191714

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • CONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, aclara unos puntos, esta funcionando en modo frio, no dices ni temperaturas ni presion ni consumo electrico de funcionamiento por lo que cuentas deducco que esta en frio controla el controlde presion de condensacion y caudal de agua en el intercambiador.
Saludos
www.motoreselectricos.eu/res/site89593/r...5100-G-2005-02-E.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Equipo condensado por agua hace 4 años 3 meses #191715

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si es un equipo condensado por agua de torre no entiendo que lleve una electro valvula supongo tipo solenoide, salvo que la torre alimente a otros equipos pero entonces deverias de tener una TEA limitadora de caudal y la señal de la valvula la comanda el control del centro comercial. La valvula presostatica como tal limita el caudal a una determinada presion de condensacion que depende del tipo de gas. lo normal es que te sirvan a 24 salgas a 29 y condenses a 34 grados.
O la maquina esta entrando en baja presion por baja temperatura del agua o exceso de caudal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo condensado por agua hace 4 años 3 meses #191716

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Por el modelo que ha puesto sergiovalencia y lo que ha comentado la maquina es una bomba de calor trabajando en calefacción. Supongo que la válvula presostatica de agua esta abierta a tope y la que controla el paso de agua es la solenoide.

El asunto es que trabajando en calor la temperatura del agua de entrada al intercambiador no puedes ser menor de 10ºC.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo condensado por agua hace 4 años 3 meses #191718

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
Buenas noches, el centro suministra el agua desde una torre, en el mismo ramal alimenta con las mismas bombas a unos 20 locales, ahora en invierno la atemperan con resistencias para servirla a un mínimo de 16 grados hasta los 19 grados. En verano de 25 a 29 grados. A ver si sé subir imágenes. Los otros locales están funcionando sin problemas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo condensado por agua hace 4 años 3 meses #191719

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
Buenos días, adjunto imágenes. La presión de baja se va a baja rápidamente, y para el equipo la sonda anti hielo que está a la salida del intercambiador, en el tubo de líquido. El alta también es baja, la máquina en un par de minutos se para.¿ Como comprobais que la circulación de agua es correcta a través del intercambiador.? Me entra el agua por la parte de bajo donde está el fluxostato y sale por arriba donde está la presostatica y la electroválvula. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo condensado por agua hace 4 años 3 meses #191722

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
sergiovalencia escribió:
Buenos días, adjunto imágenes. La presión de baja se va a baja rápidamente, y para el equipo la sonda anti hielo que está a la salida del intercambiador, en el tubo de líquido. El alta también es baja, la máquina en un par de minutos se para.¿ Como comprobais que la circulación de agua es correcta a través del intercambiador.? Me entra el agua por la parte de bajo donde está el fluxostato y sale por arriba donde está la presostatica y la electroválvula. Gracias

Para ver el caudal (abre al máximo la válvula presostatica y la solenoide o las quitas y empalmas los tubos):

Tienes que poner un manómetro con una escala apropiada a la presión máxima que tienes en el circuito de torre con una TE, 2 válvulas y tubos que hay que conectar en cada unos de los tubos de entrada y salida al intercambiador, uno al de entrada a la maquina y el otro al de la salida pero sin soltar para la prueba los de la torre al intercambiador. Funcionando las bombas de torre y abriendo una de la válvulas del manómetro veras la presión de entrada, y cerrando esa y abriendo la otra veras la otra. La diferencia entre ellas deberá de ser próximo a 0'5 bar de acuerdo al modelo de la maquina.

La maquina en esta operación puede estar parada.

Si pasa el caudal de agua necesaria, o próximo a ello, otra posibilidad es que el intercambiador este sucio de cal en cuyo caso hay que limpiarlo recirculandole un desincrustante para ello.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 3 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo condensado por agua hace 4 años 3 meses #191723

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo condensado por agua hace 4 años 3 meses #191726

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol.... la valvula es de este tipo, sal.... no tienes presion o caudal, puede ser suciedad tienes que controlar la presion de agua,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Equipo condensado por agua hace 4 años 3 meses #191728

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
Exacto, como esa, intento subir imágenes y no me deja. ¿

Como las puedo enviar?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.296 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information