Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Necesito que algun forero me ilunine porque estoy atascado con una instalacion. Tengo 4 enfriadoras con modulos hidraulicos incluidos que alimentan a un colector y este suministra agua con sus bombas de primario, cada enfriadora tiene 2 circuitos y cada uno 2 compresores scrool en tandem, son equipos bomba de calor aire-agua.
En la puesta en marcha del calor estas unidades disponen de pantalla donde nos ofrece en tiempo real presion de baja, alta, subenfriamiento recalentamiento, temperaturas de intercambio en el intercambiador de placas tanto en lado de agua como gas y temperaturas de descarga de cada compresor.
Procedo a realizar mi revision de parametros y compruebo que todos los parametros de todas las enfriadoras son practicamente iguales a excepccion de un compresor que mientras los demas dan valores de temperatura de descarga sobre los 70º C a 75ºC este no baja de los 90ºC y llegando al punto de consigna del agua que es 45ºC se sube a los 115ºC a 120ºC; me da igual que este trabajando solo o con el otro compresor en tandem, es mas en tanden el otro compresor se sube a 90ºC siendo normal pero el otro a 120ºC.
Los valores ohmicos de resistencias estan bien asi como el consumo, tambien e sustituido la sonda de descarga.
¿Estara el compresor avisandome que va a pasar ala historia?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Aunque tendria que confirmarlo el lunes e estado viendo la gama de compresores danfoss y existe un 99% que sean de esta serie ya que no son inverter ni la serie PSH. ¿Tienen algun problema esta serie?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Aunque tendria que confirmarlo el lunes e estado viendo la gama de compresores danfoss y existe un 99% que sean de esta serie ya que no son inverter ni la serie PSH. ¿Tienen algun problema esta serie?.
Si les llega refrigerante líquido o se quedan en algún momento sin lubricación , el eje de la espira orbital se deteriora , generando la alta temperatura de descarga , restos de material en el aceite y consumo elevado .
¿Los compresores del tándem son de la misma capacidad y modelo?
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
El compresor es de la serie SH y los dos que llevan tienen la misma capacidad. Esta mañana e provocado un desescarche y el compresor sonaba a rayos.
Ahora lo que me temo es como estará el circuito frigorífico por el tema de la degradación del aceite
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Mas que el aceite las virutas de metal .
Desconecta el compresor , si continúa trabajando al final saltará por sensor temperatura interno.
Puedes poner un imán en la mirilla por un tiempo y ver si hay restos del compresor , revisa también en el filtro de líquido .
Última Edición: hace 4 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.