• Página:
  • 1

TEMA: Recuperadora con o sin reciclaje

Recuperadora con o sin reciclaje hace 7 meses 1 semana #191252

  • jmrubia
  • Avatar de jmrubia
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Buenos y, necesito comprar una recuperadora de gas refrigerante. No sé si buscar una con o sin sistema de reciclaje. Vosotros que recomendáis? Imagino que lo suyo es sin reciclaje y si se necesita reciclar pues se pone un kit aparte. Que pensáis?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperadora con o sin reciclaje hace 7 meses 1 semana #191253

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4721
  • Gracias recibidas 2478
  • Karma: 111
Siempre se debe recuperar el refrigerante y lo mejor es reciclarlo por costos. El único refrigerante que no reciclo al momento es el R404a. lo único que utilizo aparte de la recuperadora son los filtros secadores.
(Aun utilizo una pequeña unidad condensadora como recuperadora de R12, R22 y R502). En mi región son muchos los equipos que aun trabajan con estos refrigerantes y no han sido tocados en años.
Tema afín:
www.gildardoyanez.com/tips/formas-de-recuperar-refrigerante/
Cuando cualquier refrigerante se recupera de una instalación frigorífica para su reciclaje, siempre está mezclado con aceites y en muchas ocasiones arrastra humedad e incondensables: www.caloryfrio.com/aire-acondicionado/ai...s-refrigerantes.html
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperadora con o sin reciclaje hace 7 meses 1 semana #191254

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
En mi caso recuperó en Estado gaseoso pero con un tubo Calderin , vale decir conectó un latiguillo al equipo y la otra punta al calderin al puerto que tiene el conducto asta el fondo del recipiente , por el otro puerto conectó otro latiguillo a la recuperadora con filtro secador en serie .
Entonces el gas entra al calderin impacta la presión en el fondo y queda el aceite que pueda traer en el recipiente por el puerto superior ya sale mucho más puro .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperadora con o sin reciclaje hace 7 meses 1 semana #191255

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Luego la salida de la recuperadora a la bombona
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperadora con o sin reciclaje hace 7 meses 1 semana #191256

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8115
  • Gracias recibidas 3321
  • Karma: 114
jmrubia escribió:
Buenos y, necesito comprar una recuperadora de gas refrigerante. No sé si buscar una con o sin sistema de reciclaje. Vosotros que recomendáis? Imagino que lo suyo es sin reciclaje y si se necesita reciclar pues se pone un kit aparte. Que pensáis?

Dependiendo de los equipos que trates habitualmente puedes adquirir una de mayor o menor capacidad , lo demás lo puedes adquirir en caso de necesidad o bien llevarlo para su destrucción o tratamiento .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperadora con o sin reciclaje hace 7 meses 1 semana #191259

  • jmrubia
  • Avatar de jmrubia
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
a ver, estamos de acuerdo de que hay que reciclar el gas, aunque en españa está prohibido si no me equivoco la reutilización; el tema es, de si el sistema de reciclaje conviene que esté integrado en la recuperadora o por el contrario por separado; la duda me surge, porque si por ejemplo, tengo que extraer el gas de una máquina para reparar una tubería, cambiar la vávula de 4 vías o cualquier historia; me imagino que lo suyo es que ese gas no se recicle para no retirar el aceite de la máquina; bueno lo mismo me estoy equivocando pero lo preguntaba por eso si es o no conveniente que la recuperadora tenga reciclaje; no se si esas recuperadoras puedes escoger o no reciclar el gas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Recuperadora con o sin reciclaje hace 7 meses 1 semana #191262

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8115
  • Gracias recibidas 3321
  • Karma: 114
Tanto si quieres cómo no aceite vas a recuperar por su afinidad y miscibilidad con el refrigerante , que luego tendrás que introducir con el refrigerante en fase líquida al sistema .

Reciclaje lo que se dice reciclaje en las recuperadoras constan de un pequeñísimo de cantador y un filtro , que bien te lo puedes hacer tú mismo ( en el foro hay varios echos por los compañeros ) y de mejor calidad que el que puede llevar la propia recuperadora .

Si la función es simplemente recuperar el refrigerante para su intervención no es necesario la limpieza del mismo , si es interesante que éste preparada con protección para los nuevos refrigerantes A2L .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.195 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information