Aqui les ba otra pregunta quebra cabeza . Se dice en climatizacion un tecnico debe buscar el "Target superheat" al cargar un systema. Esto es para tener ese estado de saturacion correcto en el evaporador y evitar siertos danos o funcionamientos mediocres. Estando leyendo un libro acerca de esto me puso una duda en la mente. El libro dice que entre mas largo este el estado de saturacion mejor es la transferencia de calor (recordemos somos los amos y senores del calor), pero tener demaciado largo el estado de saturacion en el serpentin es contra producente "porque no permitira suficiente calor del aire que cruza el serpentin ser absorvido por el refrigerante". Que no es el estado de saturacion, entiendase cambio de estado, mejor para la absorcion de calor?JA JA porque no tener ese cambio de estado por toda la linea de aspiracon. Claro entiendo el compresor necesita superheat para no mandarlo a siberia!
Saludos companeros!
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Porque el estado de saturacion en el evaporador...
hace 4 años 6 meses #190873
Bueno , vamos a ver....
¿sabes que significa estar en estado de saturación el evaporador?
me da la impresión que no tienes los conceptos claros...
el evaporador tiene que estar lleno de refrigerante de tal manera que a la entrada la masa de refrigerante este expansionado con el mayor porcentaje de su masa en estado líquido , y a la salida (en el caso de instalaciones de expansión directa) se haya evaporador totalmente gracias a que a adsorbido el calor del aire que queremos enfriar .
La situación ideal sería que la última gota de refrigerante se hubiera evaporado justamente al terminar su circulación por el evaporador.
Pero como la realidad no es nunca ideal ya que el sistema sufre continuamente alteraciones se considera darle un "recalentamiento" , y ésto se hace para garantizar que al compresor (o compresores) nunca les llegue refrigerante en estado líquido ya que sería peligroso por poder causar averías mecánicas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
¿sabes que significa estar en estado de saturación el evaporador?
me da la impresión que no tienes los conceptos claros...
el estado de saturacion quiere decir que el refrigerante o cualquier otro elemento esta cambiando de estado de liquido a gas, de gas a liquido o liquido a solido, es decir esta almacenando calor o despidiendo calor latente la mejor manera. Porfavor corrigue me o mejora mi entendimiento. ismaeli escribió:
La situación ideal sería que la última gota de refrigerante se hubiera evaporado justamente al terminar su circulación por el evaporador.
Pero como la realidad no es nunca ideal ya que el sistema sufre continuamente alteraciones se considera darle un "recalentamiento" , y ésto se hace para garantizar que al compresor (o compresores) nunca les llegue refrigerante en estado líquido ya que sería peligroso por poder causar averías mecánicas.
Creo que aqui resuelves mi duda, seria ideal tener lo mas largo posible el cambio de estado en todo el evaporador pero seria un cuento de adas.
saludos.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
Última Edición: hace 4 años 6 meses por BTUExpert.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Porque el estado de saturacion en el evaporador...
hace 4 años 6 meses #190880
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Voy a complicar un poco mas el tema; de lo anteriormente comentado este tipo de evaporador tiene en su contra un elemento que resta en un porcentaje alto su rendimiento y es el efecto flash-gas.
¿Existe otro tipo de evaporador que elimina este efecto?