• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Otra CIATESA ISV 315

Otra CIATESA ISV 315 hace 4 años 9 meses #190517

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Hola buenas tengo una ISV315 de 407c y 73kw,un circuito roto con fuga ya reparada y con nitrógeno.el otro circuito en parado me da 8 BAR BP Y AP.Enciendo y la baja a 3.2 bar y la alta a 11 bar y el consumo eléctrico a 14A. Le añado 2 kg y me sube la baja a 4 bar y la alta mo sube el consumo eléctrico a 15A y al rato (40 minutos para por protección termica del compresor) la aspiracion retorna caliente.Temperatura exterior 24 y retorno a 23
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Otra CIATESA ISV 315 hace 4 años 9 meses #190519

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Esa maquina tiene 12,2 kilos de refrigerante por circuito, si no sabes la cantidad que se le a introducido lo recojes y lo vuelves a meter con bascula, Las presiones son bajisimas claro sintoma de falta de gas, esa enfriadora en condiciones optimas con el set a 7 grados deverias vaporar +2 y condensar sobre los 40 con una temp exterior de 25
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Otra CIATESA ISV 315 hace 4 años 9 meses #190522

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Ok para la semana probare.es que mo tenia botella de recuperación para poder sacar el refrigerante.es que normalmente me baja mucho mas la baja.y me hace desconfiar de la valvula de 4 vias o el compresor ( raro por que son lo mas duro de las CIATESA)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Otra CIATESA ISV 315 hace 4 años 9 meses #190549

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
He ido a una que esta cerca que se que funciona correctamente.BP 3,4 /AT 17,10 /TEMP RET 23 /TEMP EXT 22 /TEMP COND 53/ TEMP IMPU 9,5. PIDIENDO CONSIGNA 17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Otra CIATESA ISV 315 hace 4 años 9 meses #190569

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Muy correctamente no va , la baja demasiado baja y la alta si está condensando a 53C con una temperatura exterior de 22C ........algo pasa .

No te fíes y saca tus propias conclusiones .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Otra CIATESA ISV 315 hace 4 años 8 meses #190576

  • rompefrio
  • Avatar de rompefrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Pues con R407c añadir, mal vamos. La segunda maquina talvez te lo parece, pero funcionar bien no parece con una baja de 3,5 Bars i una alta de 17 Bars ni on off, ni inverter, ni caudal variable.
ho tambien se ha añadido o la tienes ahi ahi de saltar por alta
Todo lo que se esta limitado por lo que ignoro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Otra CIATESA ISV 315 hace 4 años 8 meses #190598

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Yo creo que o estas leyendo mal los manómetros o te confundes a la hora de interpretar los datos, un error muy común es hablar de bares de presión y compararlos con temperatura.
3,4 bares de presión equivale a aproximadamente -6 grados y una presión de alta de 17 bares a +42 grados con estas temperaturas los saltos térmicos no cuadran
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Otra CIATESA ISV 315 hace 4 años 8 meses #190605

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Una imagen vale mas que mil palabras..... Asi me decis donde fallo mas facil pero es lo que veo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Otra CIATESA ISV 315 hace 4 años 8 meses #190606

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Otra CIATESA ISV 315 hace 4 años 8 meses #190618

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Me es imposible subir la foto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Otra CIATESA ISV 315 hace 4 años 8 meses #190619

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Otra CIATESA ISV 315 hace 4 años 8 meses #190620

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola , intenta subirla con enlace externo tipo subefotos , subeimagenes , google fotos , drive ..etc...etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information