Buenos días,
Tengo roto un termostato roca modelo dsl 610 de una bomba de calor que ya es imposible encontrar por ningún lado y quisiera preguntar si alguien pudiera echarme una mano con el conexionado a un EBERLE KLR 7007 que creo se podría adaptar.
A continuación pongo el esquema de conexión actual del DSL 610 por si pudiera dar una idea: imgur.com/yOjFavE
Y este sería el nuevo para el EBERLE imgur.com/7AylNII
Muchas gracias por adelantado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ayuda termostato ROCA DSL 610 y EBERLE KLR-E-7007
hace 4 años 9 meses #190518
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Según el esquema eléctrico el EBERLE es bitension que alimenta al anticipador del termostato. La alimentación seria fase al 5, neutro al 24V, 2 frio, 4 válvula inversora, 3 ventilación y 1 calor; el 0 es una entrada auxiliar es fase para si quieres conectarlo a un programador horario
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buenos días goldete, muchas gracias por tu ayuda.
Te copio por aquí también una imagen del conexionado actual que me llega al termostato para que le eches un vistazo que no quiero romper nada :)
Por lo que veo el actual no está utilizando el calor. imgur.com/V7HUKML
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ayuda termostato ROCA DSL 610 y EBERLE KLR-E-7007
hace 4 años 8 meses #190566
La salida W es si el equipo tiene apoyo en calor , bien con resistencias eléctricas , caldera más intercambiador o similar .
Sino es el caso y es bomba calor , no uses ésa salida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ayuda termostato ROCA DSL 610 y EBERLE KLR-E-7007
hace 4 años 8 meses #190574
Despues del éxito del primero estoy cambiado un segundo termostato que me funciona también bien pero curiosamente deja siempre encendida la máquina interior aun con el boton paro/marcha en estado parado, ya pasaba con el termostato estropeado.
Parece que en algún sitio deben tener puenteado algo pero no logro encontrarlo, ¿alguna sugerencia?
Saludos y gracias nuevamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ayuda termostato ROCA DSL 610 y EBERLE KLR-E-7007
hace 4 años 8 meses #190591
hol.... mira las conexiones del termost.... y si tiene el esquema comprueba si esta para que corte la maniobra, en la ficha de las conexiones comprueba que estan bien, igual esta por ese lado como dices,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ayuda termostato ROCA DSL 610 y EBERLE KLR-E-7007
hace 4 años 8 meses #190594
Despues del éxito del primero estoy cambiado un segundo termostato que me funciona también bien pero curiosamente deja siempre encendida la máquina interior aun con el boton paro/marcha en estado parado, ya pasaba con el termostato estropeado.
Parece que en algún sitio deben tener puenteado algo pero no logro encontrarlo, ¿alguna sugerencia?
Saludos y gracias nuevamente
En el botón fan tienes 2 opiniones , ventilador continuo ( siempre activo ) y automático ( para cuando la unit exterior también lo hace o en desescarche ) , pulsa el botón fan y verás las opciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ayuda termostato ROCA DSL 610 y EBERLE KLR-E-7007
hace 4 años 8 meses #190595
Ya he encontrado la causa, en la placa de la máquina interior el relé que da paso al ventilador estába pillado y por tanto siempre conectado.
Dándole unos golpecitos se ha soltado y ya permitía el paro/marcha con el botón del termostato sin embargo se vuelve a quedar pillado con lo que me tocará buscar un relé de similares características y tratar de acoplarselo a la placa.
¿Se os ocurre alguna alternativa a cambiar el relé? Creo que no la hay.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Ayuda termostato ROCA DSL 610 y EBERLE KLR-E-7007
hace 4 años 8 meses #190601
Buenas tardes a todos!
Finalizo el hilo contando que al final me lancé a la sustitución del relé porque la placa era inviable encontrarla y sustituirla.
Y... FINAL FELIZ! Termostato sustituido y relé de la placa en marcha. Gracias a todos por vuestra colaboración e ideas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.