• Página:
  • 1

TEMA: Tendido de tuberías de refrigeración

Tendido de tuberías de refrigeración hace 4 años 8 meses #190400

  • Josepke
  • Avatar de Josepke
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Hola a todos los miembros del portal, mi duda es la siguiente; ya que en mi vida profesional siempre ha sido trabajar en instalaciones de refrigeración y clima de mantenimiento, al no estar siempre haciendo instalaciones nuevas a veces me surgen dudas al hacer alguna pequeña instalación en refrigeración.
En el tendido de tubería en pequeños diámetros se puede curvar las barras semirrigidas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tendido de tuberías de refrigeración hace 4 años 8 meses #190401

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
los fontaneros antiguamente tenian maquinas para curvar el tubo de hierro, hoy tienes curvadoras para cobre,si son barras riji... o semi ... hay que recocerlo , y despues rellenar el interior para curvar, pero los buenos lo hacen sin mas con cuidado , recocer calentar el tubo o la parte de la-s curvas para poder hacer las curvas, sobre una plantilla , sal......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tendido de tuberías de refrigeración hace 4 años 8 meses #190402

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
los fontaneros antiguamente tenian maquinas para curvar el tubo de hierro, hoy tienes curvadoras para cobre,si son barras riji... o semi ... hay que recocerlo , y despues rellenar el interior para curvar, pero los buenos lo hacen sin mas con cuidado , recocer calentar el tubo o la parte de la-s curvas para poder hacer las curvas, sobre una plantilla , sal...... igual sabes manejar el soplete, en los mantenimientos no suele usarse mucho o nada,por que es el frigorista el que va hacer las reparaciones el que usa el soplete,sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tendido de tuberías de refrigeración hace 4 años 8 meses #190405

  • Josepke
  • Avatar de Josepke
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Si, yo no me refiero a tubo de fontanería, sino el que se utiliza en refrigeración, con las medidas comprendidas en pulgadas, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8... se puede utilizar cobre en rollo de cobre recocido que se puede curvar directamente con la máquina o en barra, que es parecido al tubo que utilizan los fotaneros però es más maleable.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tendido de tuberías de refrigeración hace 4 años 8 meses #190406

  • Josepke
  • Avatar de Josepke
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
La pregunta es, si se puede doblar directamente con la máquina de curvar el tubo en barra de refrigeración de diámetros pequeños? , ya que hice la prueba en tubo de 5/8 y conseguia curvar, pero en otras veces se me partía...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tendido de tuberías de refrigeración hace 4 años 8 meses #190407

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol... pues dependera de la calidad, dependera si tiene costura, en fabrica como en obra se utilizan las dos clases,hoy tienes material para todo, segun sea la instalacion se pondra una clase u otra,pero si es por practicar , a tu gusto el rijido segun sean las curvas te costara mas o menos, en obra los planos ya te indican la clase de tubo,y el que trabaja el tubo sabe lo que tiene que hacer, si es tubo rijido o en rollo,si es importante la calidad del tubo,sal....piano piano se arriba lontano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tendido de tuberías de refrigeración hace 4 años 8 meses #190413

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Josepke , la zona de las barras del tubo que quieras realizar una curva , figura o ensanchar las calientas con el soplete hasta que coja un color cereza , luego dejas que se enfríe y realizas la figura .
Recuerda que al calentar y soldar se generan residuos en el interior , así que siempre es recomendable después de los trabajos , hacer una limpieza con nitrógeno seco .

Un saludo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Tendido de tuberías de refrigeración hace 4 años 8 meses #190414

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Se puede curvar el tubo, y es hasta recomendable ya que al no tener la tubería tantas soldaduras hay menos riesgo de fugas y ademas hay menos cascarilla en el interior.
Otro tema diferente es como piensas realizar esas curvas con muelles es un suplicio te aconsejo que te compres una curvadora de ballesta son baratas y funcionan de maravilla.
Yo e trabajado tubo de refrigeración en barra con medidas de hasta 1" 5/8 y curvado en frio con maquina eléctrica REMS y es espectacular
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

el tiempo que se ahorra y sobre todo dinero en curvas, manguitos etc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information